Während der Woche der Wärmepumpe haben Sie bundesweit die Möglichkeit, die innovative Wärmepumpentechnologie näher kennenzulernen. Mit über 50 Informationsveranstaltungen beteiligt sich Viessmann Climate Solutions an der Aktionswoche und lädt Sie herzlich ein – vor Ort oder online – dabei zu sein.
Mehr erfahren →Guten Tag,
Frage 1 Pumpe ersatz
ich beabsichtige meine Umwälzpumpe dur eine energiesparendere zu ersetzen.
Viessmann / WILO
Nr 7186970
Nr 4514782
VIHU25/4-3 Ku P
Können Sie sagen welche Pumpen dafür eingesetzt werden können die weniger verbrauchen?
Frage 2 Pumpe nachts abschalten
Die Pumpe wird gesteuert von der
Vitotronic200 Typ KW1
Die Heizungs-Umwälz-Pumpe läuft immer auch nachts im Absenkbetrieb
Was muss ich einstellen das diese Nachts aus geht?
Gruß
Frank Schäfer
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo fschaefer66,
verwenden kannst du die Hocheffizienzpumpe Yonos Para Opt. VIHU 25/7.5 Art.Nr. 7858002, zusammen mit dem Pumpenflansch 7823971.
Damit die Pumpe im reduzierten Betrieb nicht läuft, musst du die reduzierte Raumsolltemperatur auf 3°C stellen und den Frostschutz deaktivieren, wovon ich dir allerdings nur abraten kann.
Solltest du es dennoch machen wollen, musst du wie folgt vorgehen:
Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team
Hallo fschaefer66,
verwenden kannst du die Hocheffizienzpumpe Yonos Para Opt. VIHU 25/7.5 Art.Nr. 7858002, zusammen mit dem Pumpenflansch 7823971.
Damit die Pumpe im reduzierten Betrieb nicht läuft, musst du die reduzierte Raumsolltemperatur auf 3°C stellen und den Frostschutz deaktivieren, wovon ich dir allerdings nur abraten kann.
Solltest du es dennoch machen wollen, musst du wie folgt vorgehen:
Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team