Hallo, bei unserer Viessmann vitola biferral Bj 1986, startet der Brenner unregelmäßig. Die Gasheizung dient
nur zur Wärmeerzeugung. Warmwasser kommt über Durchlauferhitzer.
Das Gebläse läuft permanent. Der Brenner startet auch nicht unmittelbar, wenn man den Schornsteinfegerschalter
benutzt. Irgendwann startet der Brenner dann wieder, läuft manchmal nur 1 - 2 Minuten und schaltet wieder ab.
Gebläse läuft weiter. Dann schaltet er irgendwann wieder ein und heizt korrekt. Die Probleme sind
Witterungsunabhängig und unregelmäßig. Die Heizung läuft das ganze Jahr durch. Die Steuerung erfolgt über eine Trimatik 7410 160-H mit inzwischen digitaler Zeitschaltuhr. (1 Progamm: 06:00 Uhr - 23:00).
Kann man die Heizung mit Ersatzteilen noch reparieren? Gibt es dafür evt. Neuteile, die verwendet werden
können? Da sie sonst noch prima läuft, möchte ich nicht ohne weiteres eine neue Heizung anschaffen.
Vielen Dank im voraus.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Kolonko,
außer dem Brennersteuergerät könnte auch die Luftdruckdose diesen Ablauf verursachen.
Ein Steuergerät für den Brenner gibt es leider nicht mehr.
Man müsste einen Adapter von LFI (Sockel) auf LGA (Sockel) und ein LGA 52 (Brennersteuergerät) dazukaufen.
Ob das noch sinnvoll ist, kann man von hier aus nicht bewerten.
Besuch doch einmal unseren Energie-Spar-Check.
Mit besten Gruß °mi
Hallo,
würde mal das Brennersteuergerät austauschen. Wenn das Gebläse läuft, kann die Regelung als Fehlerquelle ausgeschlossen werden. Das Brennersteuergerät ist ein Standardbauteil und auf jeden Fall verfügbar.
Gruß
Heizing
Hallo Kolonko,
außer dem Brennersteuergerät könnte auch die Luftdruckdose diesen Ablauf verursachen.
Ein Steuergerät für den Brenner gibt es leider nicht mehr.
Man müsste einen Adapter von LFI (Sockel) auf LGA (Sockel) und ein LGA 52 (Brennersteuergerät) dazukaufen.
Ob das noch sinnvoll ist, kann man von hier aus nicht bewerten.
Besuch doch einmal unseren Energie-Spar-Check.
Mit besten Gruß °mi
Benutzer | Anzahl |
---|---|
2 | |
2 | |
1 | |
1 | |
1 |