Hallo, ich habe die Fehlermeldung D1 auf meiner vitola 200 Brennanlage angezeigt bekommen, es soll wohl irgendetwas mit dem Brenner sein .
Natürlich jetzt ausgerechnet an einem Sonntag . Vielleicht kann mir bitte einer helfen und sagen was das sein könnte damit wir wieder Warmwasser haben !
d1 ist, glaub, eine allgemeine Störung und heisst soviel wie -Kessel kühlt aus-.
Die Fehlerursache kann vielfältig sein. Da wäre zuerst die Ölversorgung. Danach gleich der Verbrennungsprozess.
Wann war die letzte Wartung ? Wie alt sind Öldüse und Zündelektrode ?
Wenn du den Fehler quittierst,passiert dann irgendwas ?
Franky vielen Dank für deine Hilfe ,es war die Düse das Problem , obwohl die letzte Wartung gerade mal 6 Monate her war sie wurde jetzt ersetzt und jetzt läuft alles wieder einwandfrei!
LG
War eventuell eine falsche Düse verwendet worden. ?
Ich denke nicht sonst hätte der Heizungsinstalateur was gesagt die Wartung hatte aber ein anderer vor 6 Monaten gemacht der hatte aber jetzt keine Zeit deswegen war jetzt ein anderer da . Die Düse hatte irgendwie zu viel Öl drumrum ich habe keine Ahnung, ich als Frau habe da keinen Plan von. Ich weiss nur das irgendetwas mit der Düse war ! Hauptsache wir haben wieder heisses Wasser!
LG