Hallo,
da mein Heizungsfachmann vor lauter Aufrägen keine Zeit hat, trage ich hier mein Anliegen vor.
Sicher nichts neues, bin aber zu wenig Fachmann, um die Fehlfunktion beurteilen zu können.
Viessmann Vitola 300, in allen Räumen Fußbodenheizung, in einigen Zimmern zusätzlich Flachheizkörper, die aber so gut wie nicht benutzt werden.
Wir haben eine Solaranlage mit einem 800 Liter Behälter.
Ausdehnunggefäß neu und installiert Druck auf 0,9 bar eingestellt.
Was kann ich noch machen, um eine Fehlerquelle zu identifizieren?
Danke
05.05.2022
Wenn man abschaltet, dann sinkt der Druck. Ich würde mal das Ausdehnungsgefäß prüfen, wenn dauernd Wasser fehlt.
Alle HK absperren. Einzeln zuschalten.
Oder Ausdehnungsgefäss verliert Druck.
Bei mir war es damals eine vergessene Pressstelle unterm Estrich - die Sauerei wurde erst nach Tagen sichtbar. Natürlich wars der Lehrling.
Danke !
Ich habe ein neues Ausdehnungsgefäß gekauft und der Monteur hat den Druck auf 0,9 bar eingestellt.
Wenn ich die Leitung befüllt habe (1,1 bar) dann hört man, das bei 0,9 bar das Ausdehnungsgefäß den Druck aufnimmt.
Hallo und danke für die Tipps!
Wie beschrieben, bisher kein Wasseraustritt sichtbar. Ich habe, wie beschrieben, eigentlich alle Ventile nach und nach geschlossen, trotzdem in kurzer Zeit war der Druck wieder bei 0,2 - 0,0.
Habe ja auch einen Solartank mit 800 l, soll aber keine Auswirkungen haben, da der Druck 2 bar beträgt, also eigentlich das Wasser aus der Leitung nicht aufnehmen kann.
schönen Tag