Hallo Flo, ich kann nun weitere Auskunft geben. Die Wasseruhr steht still und der Wasserdruck in der Heizungsanlage auch. Also keine Verbindung zu einander. Den Druckausdehner habe ich abgeklopft. Halb voll (unten) mit Wasser dumpfer Klang und oben holer Klang/Luft drin. Habe das Ventil auf Druckbehälter oben eingedrückt, es kommt Luft raus. Habe dann Druck aus der Anlage gelassen und Luft in den Druckausdehner mit Fahrradpumpe gepumpt. Ob das Manometer genau ist weiß ich nicht, war jedenfalls fast kein Druck drauf. Also bis 1 Bar aufgepumpt, Anlage mit Wasser befüllt auf 1,5 Bar und eingeschaltet. Folgendes passiert jetzt: Außentemperatur -6 Grad. Der Heizstab geht auf Stufe 2 und erwärmt des Warmwasser, Durchlauf-Wasserpumpe funktioniert, nach einer Weile will sich die Wärmepumpe dazu schalten, der Kompressor arbeitet (laut Display), kurz danach, wenn er die Wärme abgeben will, steigt der Druck im Wasserkreis hörbar sofort schlagartig an und geht bis kurz nach 2 Bar hoch. Danach schaltet die Außeneinheit ab und der Heizstab geht wieder an. Das Spiel war nun 2 Stunden (die ich daneben stand und beobachtete...). Ich habe die Fehler Historie gefunden. Als uns das in der Nacht das erste mal passierte kam die Fehlermeldung: C2 üb.wach-Spg.versorg Vielleicht lässt sich anhand meiner Schilderung und Infos das ganze nun besser eingrenzen. Habe auch noch mal Bilder der Fehlermeldungen angehangen.