Hallo folgende Ausgangsdaten:
Vitoladens 300 c Bj 23 ( mit Solarthermie) 19 kw
Einfamilienhaus 1970 mit Vollwarmeschutz 125 Quadratmeter Wohnfläche. 8 Radiatoren im Betrieb restliche 6 auf Frostschutzstellung da Räume nicht benützt.
Steigung 1, Niveau 0, Aussentemperatur 6 Grad, Vorlauf 40 Grad, Rücklauf 33 Grad, Pumpe auf proportional Stufe 2 von 5, Heizkreis auf 22 Grad,
Heizkörperthermostate auf Stellung 3. (Da nich ein Holzofen vorhanden ist der Zusatzwärme in den beheizten Bereichen bringt brauche ich die zus.Thermostatregelung) Nachtabsenkung von 22 bis 6 uhr auf 19 Grad. Brennerlaufzeit ca.6 min auf 50 Prozent Modulation. 100 Prozent nur bei Warmeasserbereitung.
Brennerstarts in 24 h aktuell ca. 48 .!!
Seit Inbetriebnahme 5.23 habe ich 15000 starts bei 1710h Brenner davon 210mit 100 Modulation.
Öl Verbrauch letztes Jahr ca.900 Liter da ab Mai die Heizung bus Oktober ja wegen Thermosolar fast nie läuft)
Die Wärme wird abgenommen... Einschaltung aktuell bei 45 Grad Kesseltemp. Abschaltung bei ca.57 Grad aktuell.
Fragen:
- Sind diese Einstellungen ok?
- 48 Brennerstarts in 24 h bei 6 Grad Aussen Ok?
- Kann die Aufheizung des Kessels nur oberer Abschaltpunkt erhöht werden? Falls ja wo? (Somit mehr verfügbare Wärme und längere Pausen weniger Brennerstarts nach meinem Verständnis)
-Was kann verbessert werden?
Mir machen die vielen Starts Sorgen...
Bin für jede Verbesserung und Tipps dankbar.
Peter
Hallo Peter,
>>Vorlauf 40 Grad, Rücklauf 33 Grad, Pumpe auf proportional Stufe 2 von 5,
wenn es nicht zu stark rauscht würde ich versuchen die Spreizung zu reduzieren und die Pumpe auf Stufe 3 zu stellen.
Dann kannst du evtl auf Niveau -1 gehen.
Die Solarthermie ist per Rücklaufanhebung und einem Mischer angebunden??
Wie ist dann Kodierung 9F Differenztemperatur in der Kodier ebene 2 gesetzt ? 8 der Default oder schon auf 0. mit 0 geht der Mischer ganz auf --> länger Brennerlaufzeit + mehr Solarthermie Nutzung
>>oberer Abschaltpunkt erhöht werden?
wie ist die Brenner Hysterese kodiert? Fixer Wert oder Lastabhängig
VG Michael
Aber die Solaranlage ist ja aktuell nicht beteiligt da keine Sonne und keine Wärme..
Wo kann ich die Brenner hysterese Einstellung finden?
Hallo,
hier ist die Service Anleitung
--> Seite 89 -- > Codierebene 2 aufrufen
--> Seite 93 lies die Einstellung für Kodierung 9F aus und poste sie.
Die Hysterese des Brenner lässt sich bei dem modulierenden Brenner leider nicht ändern.
Falls 9F noch auf 8 steht, können wir aber darüber ein paar Minuten mehr Laufzeit gewinnen.
VG
Hallo Danke für die Antwort...F9 steht auf 8.
Du meinst 9F? und nicht F9?
Wenn du jetzt F9 auf 0 stellst, wird der Brenner nicht schon bei +8K über Vorlauf Soll startet, sondert, erst den Mischer weiter öffnen und erst starten wenn der Kessel auf Vorlauf Soll abgekühlt ist.
Dadurch können wir den Wasserinhalt des Heizkreis besser als Puffer nutzen und der Brenner läuft länger.
Während dem Brenner lauf wird der Mischer wieder langsam schließen und den Vorlauf konstant halten.
9F = 8 hilft bei eine Brennwert Heizung nur dem Heizöllieferanten..
Wenn die Anlage mit Solar Unterstützung heizt, können dann auch um 8K niedrigere Puffer und Kollektor Temperaturen genutzt werden. --> Mehr Solarertrag beim Heizen.
Stell das um und berichte wie sich die Laufzeit ändert.
Danke.
Werde ich versuchen....allerding wird es nächste Woche sehr warm und somit fehlen mir dann die real Vergleichswerte.
Ich teste das wenn wieder 6 bis 7 Grad vorherschen.
Aber wie sind die 48 Starts zu bewerten?
Ist das kritisch. Es gibt unterschiedliche Aussagen dazu von normal bis leicht erhöht und passt schon...
Gruss
bei der geringen Heizlast und weil der Brenner nur auf ca. 50 % runter modulieren kann und nicht auf 10%, wie bei der Gasheizung, ist es ok.