Welche Deckenauslässe genau sind verbaut?
Gibts direkt in Nähe des Lüftungsgerätes Schalldämpfer oder wurden die Leitungen direkt angeschlossen.
Weißt du welche Luftmenge bei den lauten Auslässen austritt?
Mittels Anemometer sollte direkt am Auslass mal die Luftgeschwindigkeit gemessen werden.
Ab ca 4 m/s treten meist störende Geräusche auf.
Lokal lässt sich das aber auch oft durch Schalldämmelemente beheben, die nur ins Lüftungsrohr gesteckt werden.
https://www.heliosventilatoren.de/mbv/sve_91742_002_1016_de_en.pdf
Also die Luftfilter im Gerät sowie die Hütchen in den abluftventilen sind bereits getauscht. Die Geräusche kommen eindeutig durch die Zuluftventile. Denn sobald ich dieses zum säubern rausnehme ist das Rauschen der Luft komplett weg.
Die Luft strömt aus dem Lüftungsrohr auf den Teller des Ventila und verteilt sich dort durch den Schlitz im Raum. Dies erzeugt das Rauschen. Ich denke das dies mit einem besser konzipierten Deckenventil weg wäre.
Unsere Deckenventile sehen so aus, waren aber soweit ich mich erinnern kann in einem Viessmannkarton gekommen?! Oder hat Viessmann andere?
https://www.selfio.de/zuluftventil-tellerventil-1744.html
hier hab ich unsere Ventile glaube ich gefunden:
https://www.meinhausshop.de/VIESSMANN-7506393-Zuluftventil-mit-Montagering-DN-125