Liebe Experten, wir haben in unserem neuen Haus die Vitocal 200-S Typ AWB-E-AC 201.D16 Seriennummer Nr. 7571446 7014xxxxx und die Außeneinheit mit der Seriennummer Nr. 7560764 7011xxxxx sowie der VITOCELL 120-E Typ SVW Seriennummer Nr. 7571007 7004xxxxx mit Frischwasser-Modul Vitotrans 353 in Betrieb! Nach unserem Umzug stellten wir fest, dass in der Nacht in verschiedenen Abständen laute Geräusche von unserer Heizung zu hören sind! Es sind die Vibrationen der Heißgasleitung, sowie dem Verflüssiger, an bzw. in der Inneneinheit und der Heißgasleitung an der Außeneinheit, sowie dem Verdichter in der Außeneinheit! Was wir bis jetzt nachstellen konnten, ist, wenn wir Brauchwasser (selbst bei 1 Liter) entnehmen schaltet sich nach kurzer Zeit die Vitocal 200-S auf Brauchwasser-Erzeugung um und der Vorlauf läuft auf ca. 55 Grad hoch, dann sind diese laute Vibrationen im ganzen Haus zu hören. Ab ca. 48 Grad werden die Vibrationen sehr laut! Es vibriert in dem Vitocal 200-S Innenteil und vor allem vibriert die Heißgasleitung vom Innenteil bis zur ersten Schelle mit der die Heißgasleitung befestigt ist. (erste Schelle sitzt ca. 55cm vom Vitocal 200-S Innenteil entfernt) Heißgasleitung verläuft dann durch den Estrich, in einem Kabelkanal, in der Wand zur Außeneinheit! Die Heißgasleitung kommt aus der Wand und ist ca. 1,20m ohne Schellen direkt an der Außeneinheit angeschlossen! Im Kabelkanal sind keine Vibrationen der Heißgasleitung zu erkennen! Wie können wir die Vibrationen abstellen bzw. vermeiden?