Servus Leute!
Bin gerade dabei mein EFH etwas in Sachen Stromverbrauch zu Optimieren und stelle fest dass unsere Vitovent 200-D ein etwas sonderbares Verhalten im AUSGESCHALTETEN Zustand zeigen.
Auf Stufe 1 benötigt das Gerät rund 3 Watt (was ich ganz gut finde).
Auf Stufe 0 jedoch schwankt die Leistungsaufnahme zwischen 7 und 15 Watt.
Und äh... das kapier ich nun überhaupt nicht.
Hat jemand von Euch ein identisches Lüftungsgerät und könnte hier mal nachmessen?
Vielen Dank.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo,
unsere Maico WRG 35 schließen die Klappen mittels Thermoaktoren, wenn die Lüfter aus sind. Lt. Herstelleraussage ziehen sie dann mehr Strom, als wenn die Lüfter laufen ...
Ich weiß leider nicht, wie Viessmann das löst, ist nur so ein Gedanke.
Ich antworte mir mal eben selbst:
Stelle auch beim zweiten Gerät selbiges Verhalten fest.
Was geht hier vor sich? Seit 2013 dürfen Geräte Im Bereitschafts- oder Aus-Zustand maximal 0,5 Watt verbrauchen...
Hallo DReffects,
ist dies jedes mal so, dass der Verbrauch ansteigt, wenn sich die Lüftermotoren abschalten?
Viele Grüße
Flo
Hallo,
unsere Maico WRG 35 schließen die Klappen mittels Thermoaktoren, wenn die Lüfter aus sind. Lt. Herstelleraussage ziehen sie dann mehr Strom, als wenn die Lüfter laufen ...
Ich weiß leider nicht, wie Viessmann das löst, ist nur so ein Gedanke.
Exakt das passiert hier offenbar auch. Danke für den Hinweis!