Hallo Zusammen,
habe eine Vitotronik 200 GW1 mit einem LON Modul zur Aufschaltung auf eine DDC.
Leider kann ich die LON Schnittstelle nicht in mein LON Netzwerk einbinden, da ich die Neuron ID des Module nicht auslesen kann, es gibt keine Service Taste.
Kann man die Neuron ID über eine Tastenkombination am Kesselschaltfeld senden lassen ?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo schüffler,
die Regelung ist nich dafür vorgesehen, sie über LON direkt in ein Heimnetzwerk einzubinden.
Beste Grüße °be
Heizing schrieb:
Hallo,
bin jetzt kein expliziter Lon-Spezialist, aber schau mal, ob das weiterhilft, auf Seite 18 ist das ganz gut beschreiben. Die die Node-Adresse wird über die Teilnehmernummer festgelegt.
http://www.viessmann.ch/content/dam/internet-global/software-daten/vitotronic_lon-daten/lon-handbuch...
Die Funktionsobjekte der Vitotronic 200, Typ GW1 sind auf Seite 28 dargestellt.
@Benjamin_Reuter, das ist doch eine Großkesselregelung, die lassen sich doch normalerweise direkt über LON ansprechen
Gruß
Heizing
Hallo schüffler,
die Regelung ist nich dafür vorgesehen, sie über LON direkt in ein Heimnetzwerk einzubinden.
Beste Grüße °be
Hallo,
bin jetzt kein expliziter Lon-Spezialist, aber schau mal, ob das weiterhilft, auf Seite 18 ist das ganz gut beschreiben. Die die Node-Adresse wird über die Teilnehmernummer festgelegt.
http://www.viessmann.ch/content/dam/internet-global/software-daten/vitotronic_lon-daten/lon-handbuch...
Die Funktionsobjekte der Vitotronic 200, Typ GW1 sind auf Seite 28 dargestellt.
@CustomerCareBen, das ist doch eine Großkesselregelung, die lassen sich doch normalerweise direkt über LON ansprechen
Gruß
Heizing
Heizing schrieb:
Hallo,
bin jetzt kein expliziter Lon-Spezialist, aber schau mal, ob das weiterhilft, auf Seite 18 ist das ganz gut beschreiben. Die die Node-Adresse wird über die Teilnehmernummer festgelegt.
http://www.viessmann.ch/content/dam/internet-global/software-daten/vitotronic_lon-daten/lon-handbuch...
Die Funktionsobjekte der Vitotronic 200, Typ GW1 sind auf Seite 28 dargestellt.
@Benjamin_Reuter, das ist doch eine Großkesselregelung, die lassen sich doch normalerweise direkt über LON ansprechen
Gruß
Heizing
@CustomerCareBen, kann vorkommen, schnell ist mal was überlesen und man ist auf dem falschen Dampfer unterwegs. 😉 An was hast du denn bei " Neuron ID" gedacht?
@schüffler
hab hier noch einen besseren LInk aus D
http://daten-kommunikation.viessmann.de/de/Produktinfos_rt_dk/lon-info/lon_de/lon_module_bis_2010201...
Wenn es nicht klappt, einfach nochmals melden, bei Viessmann gibt's ja auch eine Fachgruppe Regelungstechnik, da wird sich doch ein Spezialist finden 😉 es gibt jedenfalls viele solcher Reglungen, die mit LON-DDC-Anbindung laufen.
Gruß
Heizing
Perfekt. Schönes Wochenende wünsche ich.