Es geht aus dem Manual leider nicht hervor, wie der Fußbodenthermostat unter Beibehaltung der Programmierung und der historischen Werte zu ersetzen ist.

Der Fußbodenthermostat ist über LAN und nicht über Funk angebunden.

Denke ich richtig, dass die Vorgehensweise wie folgt wäre:

1. Anlage stromlos machen

2. Defekten Fußbodenthermostat demontieren

3. Neuen Fußbodenthermostat montieren

4. Anlage wieder starten und über die APP Komponente austauschen wählen

 

Wenn das so nicht funktioniert, dann bitte ich um die Vorgehensweise.

 

4 ANTWORTEN 4

Hallo Kanzleigoering,

in der Inbetriebnahmeanleitung der Vitocomfort 200 wird auf Seite 61 beschrieben, wie du eine Komponente durch eine gleiche Komponente ersetzt. Die Anleitung findest du unter folgendem Link:

http://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/vitocomfort-200/produktinfos-faq/vitocomfort-200_2015.html

Wenn du das Fußbodenthermostat ersetzen willst, erscheint noch ein Fenster mit folgendem Hinweis:

Die ausgewählte Komponente wird ersetzt, indem eine Gleichwertige angelernt wird. Alle Verlinkungen, Einstellungen, Konfigurationen und historischen Daten der ausgewählten Komponente bleiben erhalten.

Zur Demontage und Montage bitte die mitgelieferte Anleitung der jeweiligen Komponente beachten.

Selbstverständlich tauscht man eine Komponente erst aus und wechselt sie dann in der App.

Beste Grüße °be

Hallo Her Reuter,

so weit so gut, die Anleitung bezieht sich auf Funkkomponenten, was ist mit in diesem Fall dem Fußbodenthermostaten der über LAN angeschlossen ist ? Wird das Einstecken des LAN Steckers als Anlernen interpretiert, oder ist das beim Fußbodenthermostat derselbe Vorgang in der Auswahl bei der Konfiguration mit der Auswahl zwischen Funk und Lan damit die Vitocomfort den neuen FB kennenlernt ?

Beste Grüße
HR


Über LAN sieht es ähnlich aus. Erst muss die Komponente physisch ersetzt werden und dann den Anlernprozess über die App gestartet werden, indem du die entsprechende Komponente ersetzt.

Beste Grüße °be

Danke Herr Reuter, das war die Lösung