Hallo,
besteht die Möglichkeit, meine Wärmepumpe Vitocal 300-g v1.04 cs4020-1 (glaube Baujahr 2008) zur Optimierung des Eigenverbauchs der Photovoltaik-Anlage zu nutzen, z.B. die Solltemperatur dann zu erhöhen, wenn PV-Strom zur Verfügung steht um so Wärme-Energie im Estrich zu speichern?
Lässt sich die Wärmepumpe z.B. durch den Zukauf von Zubehör SG-ready machen?
Ich bin unsicher ob der Aufriss lohnt, da ich neben der PV auch 5qm Solarthermie nutze um den Brauchasserpufferspeicher zu heizen.
Gruß
Markus
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Flo,
danke für die schnelle Rückmeldung.
Ich verspreche mir davon nicht viel, da die Wärmepumpe bzgl. Warmpasserbereitung bereits vom Themie-Kollektor unterstützt wird. Ich denke Optimierungspotential besteht lediglich bei der Heizung. Die Möglichkeit, die Raum-Soll-Temperatur mittels externem Signal (PV-Strom vorhanden) anzuheben, besteht nicht?
Hast du eine andere Idee?
Gruß
Markus
Laut Serviceanleitung existieren zwei Klemmen für einen potentialfreien Kontakt mit den Funktionen "Externe Anforderung an Wärmepumpe", Mischer AUF, Betriebsartenumschaltung. Verstehe ich richtig, das dies der Eingang ist, mit dem ich die Umschaltung extern triggern kann?
Perfekt, vielen Dank!
Serial: 7346675801038101
Ich hoffe das ist die Herstellnummer.
Hallo
Ich schliesse mich hier gerne noch an. Ich baue ebenfalls eine PV Anlage und überlege mir wie ich den Überschuss-Strom nutzen kann. Ich habe eine Vitocal 300, ich denke Baujahr ca. 2007. Seriennummer ist: 3004453701012105.
Soweit ich sehe, kann ich von extern die WP nicht sinnvoll ansteuern. Ich könnte evtl. den externen Heizstab des Warmwasserspeichers mit Überschussenergie ansteuern und so das Brauchwasser über die PV erhitzen. Wäre halt ohne die WP. Oder seht ihr eine andere Möglichkeit?
Danke, Beste Grüsse
David
Hallo Flo,
im Grund funktioniert alles wie beschrieben, danke!
Der Parameter 7014 bereitet mir allerdings Kopfschmerzen. Der Default ist 4 (M2/M3: Heizkreise mit Mischer – Regelbetrieb Wärmeanforderung an Wärmepumpe). Ändere ich nichts, funktioniert alles wie erwartet. Ändere ich ihn wie von dir empfohlen auf 0 bewirkt das Schließen des Kontaktes und die externe Anforderung nichts mehr.
Habe ich dich missverstanden?
Gruß
Markus
Hallo Flo,
die Sache funktioniert im Grunde prima:
Die externe Anforderung kommt sauber an, das kann ich im Menü Fachbetriebsebene - Signaleingänge ablesen.
Um die Einschaltung zu testen habe ich soeben den Wert für die "normale Raumtemperatur" auf 35 gesetzt, die reduzierte Temperator auf 10 Grad. Kommt das Signal, startet die Pumpe, alles top.
Problematisch ist lediglich, das sie dies auch im Betriebsmodus "nur Warmwasser" und sogar auch im Standby-Modus tut, siehe angehängtes Foto.
Im Sommer möchte ich die Heizung natürlich nicht antriggern, was ich eigentlich durch die Umschaltung auf "nur Warmwasser" verhindern wollte.
Gibt es hier noch einen Parameter, den ich setzen kann damit die externe Anforderung ausschließlich im Betriebsmodus "Raumbeheizung nach Zeitprogramm" die Pumpe ansteuert?
Wenn du bei der Betriebsartenumschaltung den Heizbetrieb umschaltest, dann ist es egal, ob vorher Standby oder nur Warmwasser aktiv war. Wenn nur Warmwasser umgestellt werden soll, dann musst du die Einstellung dafür anpassen.
Viele Grüße
Flo
Warmwasser möchte der User David umschalten, der sich nachträglich einklinkt hat. 🙂
Ich möchte mittels externer Anforderung von reduzierter auf normale Raumtemperator umschalten, was auch sauber funktioniert. Jedoch soll dies natürlich nicht geschehen, wenn ich im Betriebsmoduls Warmwasser (oder Standby) bin. Was läuft falsch?
Dann darf die Ansteuerung für die Betriebsartenumschaltung nicht erfolgen. Denn die Umschaltung nimmt keine Rücksicht auf die Betriebsarten Standby oder nur Warmwasser.
Viele Grüße
Flo
OK. Dann muss ich zu Beginn und zum Ende der Heizperiode nicht nur die Betriebsart am Drehschalter umstellen, sondern die externe Umschaltung ebenfalls aktivieren oder deaktivieren. Hoffentlich denke ich daran. 🙂