abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Kompabilität Vitodens200 mit Vitoconnect

Sehr geehrte Damen und Herren,
 
hiermit möchte ich mich bei Ihnen über die Kompatibilität meiner Gasheizung und dem Vitoconnect-System informieren.
 
Ist es möglich, meine Viessmann Gasheizung Vitodens 200 mit der Seriennummer 7176543501558102 über das Kabel mit Vitoconnect OPTO2 zu verbinden?
9 ANTWORTEN 9

Hi,

 

wenn du einen Außentemperaturfühler an der Therme angeschl. hast, geht es.

 

Gruß

Fiedel

Vielen lieben Dank für deine Antwort. 
Frage: Inwieweit ist der Außentemperaturfühler wichtig für die Frage der Kompabilität? 

Grüße

Wenn du den hast, hast du die kompatible (witterungsgeführte) Regelung.

Die einfachere Regelung (angehobener Betrieb) ist nicht kompatibel.

Vielen lieben Dank. 
Ich verfüge nur über ein angeschlossenes Raumthermostat, das die Heizung ein- bzw. ausschaltet, sobald die Raumtemperatur einen eingestellten Wert unterschreitet. Genügt das also nicht?

 

Viele Grüße 

Durchaus möglich. Mach mal bitte ein Foto der Bedienfront und des Typenschildes der Regelung.

IMG_3586.jpeg

IMG_3589.jpeg

Nicht das Thermostat - Bedienfront der Therme. Danke! 😊

IMG_3587.jpeg

Ja, das ist die "ohne Drehrad". Die ist leider nicht kompatibel.

Top-Lösungsautoren