abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Es wird kein Solarertrag und in der App Vitotrol Plus auf der Seite "Energieanzeige" permanent ein Ladezustand von 0 % angezeigt.

Wir haben eine Vitodens 300-W mit Solaranlage. 

Obwohl der Solarkreislauf funktioniert (Solarpumpe schaltet sich bei den eingestellten Temperaturgrenzwerten ein bzw. aus und der Volumenstrom ist ausreichend groß) wird im Bedienpanel der Anlage und in der App Vitotrol Plus kein Solarertrag angezeigt.

Ebenso wird in der App Vitotrol Plus auf der Seite "Energieanzeige" permanent ein Ladezustand von 0 % angezeigt, obwohl die Temperaturen im Speicher korrekt wiedergegeben werden.

3 ANTWORTEN 3

Hallo Biker8491,

prüfe bitte wie der Parameter 05 in der Gruppe Warmwasser und der Parameter 54 in der Gruppe Allgemein eingestellt ist.

Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Parameter 05 ist nicht vorhanden und Parameter 54 hat den Wert 4.

OK, das passt soweit.

Dann sollte jetzt geprüft werden, ob die Sensoren bzw. die Steckplätze der SM1 (Solarmodul) 5, 6, 7 und 10 belegt sind.

Insbesondere 7 und 10 sind wichtig, damit die Wärmebilanzierung im Energiecockpit angezeigt wird.

6 ist der Kollektorsensor und 5 der Speichersensor.

Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team
Top-Lösungsautoren