Kein Problem, gut dass du dich noch mal gemeldet hast. Bei der Bedieneinheit BEM (Comfortbedienung) stellst du folgendes ein:
Externe Anforderung 27:01
0C5: 004
Sollwert: 0A2:20
Was ich allerdings nicht beachtet haben ist, dass du weiterhin WW-Bereitung haben möchtest. Bei einer externen Anforderung bleibt die Anlage solange in diesem Modus, bis dieser manuell beendet wurde. Du müsstest die Anforderung also immer mal wieder abschalten, damit die Anlage weiterhin WWB durchführt.
Man könnte auch den Außensensor abklemmen, dann regelt die Anlage nach 0 Grad Außentemperatur und zeigt eine Störung an. Die min und max Vorlauftemperatur für die Heizkreise stellst du dann über die Codieradressen 038 (min) und 053 (max) ein. Die Warmwassertemperatur bleibt dann weiterhin in Betrieb.
Grüße Patrick