abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

vitodens 200 knallt wie hammerschlag auf metall

Bitte um Hilfe. Habe bei meiner Gaszentralheiz. vitodens 200  v. 2019 nachts 1 Uhr sehr lautes Knallen, als würde man mit einem Stahlhammer 2 x schnell innerhalb 1 Sek. auf Metall schlagen. Nachts 1 Uhr. Sehr erschreckend laut, ganzes Haus wacht auf. EFH mit 3 Geschossen. Was kann das sein? Was würde Begutacht. kosten, 72290 Lossburg? Wir sind mit den Nerven am Ende.

Thema Mietminderung durch Mieter sehr schon an.

Bitte Info oder Tipp. Danke

Große Probleme mit VITODENS 200, Gastherme nachts 1 Uhr und 4,30 Uhr lauter Knall, wer kann helfen?
Vitodens 200
1. Serien Nr. Vidodens 200: B2 HB – 19; Nr.: 7570 78 28 19 620 114. Baujahr 2019
2. Beheizung der Heizkörper Buderus, an Wand. Keine Solarthermie. Keine Fußbodenheizung.
3. LAWORO Ecocirc pro 15 – 1 Umwälzpumpe.
Mein Gebäude ist ein saniertes Bauernhaus von 1900 gedämmt, nicht super gedämmt, aber mit Aufsparrendämmung. Keller ist eher kühl.
Mein Vorschlag: Kann es sein, dass der Knall mit der Pumpe oder dem 3 Wegeventil zu tun hat? Meine Theorie: Nachts um etwa 00,30 Uhr wird es bei uns im Schwarzwald immer nachts kalt; der Knall kommt etwa 1 Uhr nachts. Das heißt, außen weniger als 3 Grad, die Heizung schält also automatisch in den HEIZ Betrieb für Heizkörper (Frostschutz), und das Ventil doch auch mit, oder? Da es bis etwa 12,30 Uhr nachts aber nicht so kühl war, und die Hezung kein Warmwasser für Heizkörper bereit gestellt hat, sind ja sämtliche Leitungen abgekühlt; das heißt, es könnte doch dann ab etwa 1 Uhr nachts dieses warme frisch erzeugte Warmwasser auf die kühlen Leitungen der Heizkörper treffen? Könnte das das Problem sein?
Das könnte doch bedeuten: Sinnvoll wäre dann evtl. ein Nachtabsenkungsstopp , damit die Heizkörper regelmässig schön aufgeheizt werden und die Leitungen warm sind, das heißt durch die ständige Aufheizung der Heizkörper würde Heißes Wasser nicht die ausgekühlten Leitungen von Heizkörpern treffen ( im falle der Nachtabsenkung. Was meinst Du dazu?

4. Außerhalb der Therme sind die Schläge vermutlich, sind das evtl. Temperatur Differenzen beim Betrieb nachts von der Nachtabsenkung auf Warmwasserproduktion für Heizkörper, etwa 1 Uhr weil es eben nachts auf minus 3 Grad geht?
5. Heizung ist mit Außenfühler gesteuert.
6. Keine Solarthermie, keine Fußbodenheiz.
7. Seit 1 Jahr etwa, kommen die Schläge vor. Nicht tagsüber, nur nachts. Auch im Sommer.
8. Nachts 1 Uhr und ca nachts 4,20 Uhr immer lautes Knallen.
Alle 2 Tage, etwa.Manchmal auch jeden Tag, besonders stark im Winter.
9. Meine Theorie: Sollte man evtl.die Nachtabsenkung deaktivieren?

*

Meine weitere Theorie 2. ist :
Ist evtl. das 3 Wegeventil das Problem? Oder dass die Umwälzpumpe ab 4,30 Uhr morgens halt Warmwasser fördern will, damit ab 5,30 Uhr das WW in Küche und Bad fließt; aber da niemand das WW in Küche und Bad abnimmt und dass Heiß auf Kalt stößt, führt dann zum Knall? Müsste man die Pumpe umstellen? Von Automatik auf... ?
Oder ist die Aufheizung um etwa 1 Uhr nachts für Heizkörper das PRoblem, da ja außen ab etwa 12,30 Uhr nachts minusgrade sind. Es ist dann ja sehr kalt, und setzt doch die Umwälzpumpe und das 3 Wegeventil ein, damit die Aufheizung vom WW Speicher für die Versorgung der Heizkörper beginnt? Ist das evtl. der Grund für die Schläge? Ist das evtl. auch ein 3 Wegeventil Schlag? Würde es evtl etwas bringen, auf Nachtabsenklung total zu verzichten und durchzuheizen, damit alle Leitungen für Heizkörper immer schön warm sind und keine Temp. Differenzen entstehen??
Weitere Theorie:
Das Knallen morgens um 4,30 Uhr könnte ja davon kommen, dass der WW Speicher hochheizt, die Pumpe aktiviert wird, und auch das 3 Wegeventil, um ab etwa 5,30 warmwasser für Küche und Bad bereitzustellen? Da ja die Leitungen für Brauchwarmwasser kühl sind, wäre hier viell. Temperaturdifferenz das Problem?

Ist das Problem vermutlich, dass nachts niemand Warmwasser für Küche und Bad abnimmt?

Sollte man die Pumpe dann runterregeln nachts, die Zirkulationspumpe ist im AUTOMATIK eingestellt, ist das richtig?

Die Raumtemp Soll eingestellt auf 22 Grad.
Die Reduktion Raumtemp Soll eingestellt auf 3 Grad.
Neigung HKL: 1,4
Niveau: 0 Kelvin.
Wäre hier an dem NIVEAU noch was möglich? Evtl. runterfahren, damit Temp. Differenzen zw. vorlauf und Rücklauf nicht so hoch sind?
Das Heiz Zeitprogramm ist: 0 – 24, habe umgeschaltet seit 21.2.2024, da mir jemand mitteilte, dass ich keine Nachtabsenkung mehr machen soll, um zu testen, ob der Knall dann weg ist: Theorie: Nachtabsenkung kühlt Leitungen aus und System; und wenn dann morgens wieder aufgeheizt wird, trifft heißes Wasser auf kühle Leitungen, ,daher theoretisch der Knall.
Davor Zeitprogramm ca. 22 Uhr Absenkung, bis morgens 5,30 Uhr.
Warmwasser ist eingestellt auf 48 Grad.
WW Zeitprogramm: 5,30 – 21 Uhr.
Könnte der Knall morgens 4,30 damit zu tun haben, dass eben Warmwasser produziert wird für die Bereitstellung ab 5,30 und dass die Leitungen für Trinkwasser in Küche und Bad ausgekühlt sind?
Zeitprogramm Zirkulation ist: AUTOMATIK:
Liegt daran viell. Der Fehler? Könnte man die Zirkulationspumpe nicht so einstellen, dass sie nachts nicht so viel power hat, da ja keine WW Abnahme in Küche und Bad erfolgt?
Teils knallen, als würde man mit einer Stahlhammer 2 x schnell, innerhalb einer Sekunde auf Metall schlagen.
Bitte Eure/ Deine Einschätzung, bin zu großem Dank verpflichtet!
Ich bin absoluter Laie, aber stelle mir das als physikalisches System vor, dass man eben richtig einstellen muss. Danke
6 ANTWORTEN 6

Beantworte bitte folgende Fragen zur Heizanlage:

1.) wie ist die Seriennummer - steht oben auf dem Deckel, neben dem Abgasrohr? 

2.) Heizkörper oder FBH oder beides?

3.) versorgt die interne Pumpe des Vitodens direkt die Heizkörper/FBH?

4.) gibt es eine hydr. Weiche, Mischer, externe Umwälzpumpe (außerhalb des Vitodens)?

5.) erfolgt die Regelung der Vorlauftemperatur rein witterungsgeführt?

6.) gibt es Solarthermie?

 

7.) seit wann tritt der Knall auf? Ist vorher irgendwas an der Heizung oder am Haus gewartet/repariert/umgebaut worden?

8.) Gibt es den Knall genau um 13.00 Uhr nachts oder kann der Zeitpunkt variieren?

9,) Ist sicher, dass der Knall aus dem Vitodens oder der restlichen Heizausrüstung kommt?

  1. Serien Nr. Vidodens 200: B2 HB – 19; Nr.: 7570 78 28 19 620 114. Baujahr 2019
  2. Beheizung der Heizkörper Buderus, an Wand. Keine Solarthermie. Keine Fußbodenheizung.
  3. LAWORO Ecocirc pro 15 – 1 Umwälzpumpe.

Mein Gebäude ist ein saniertes Bauernhaus von 1900 gedämmt, nicht super gedämmt, aber mit Aufsparrendämmung. Keller ist eher kühl.

Mein Vorschlag: Kann es sein, dass der Knall mit der Pumpe oder dem 3 Wegeventil zu tun hat? Meine Theorie: Nachts um etwa 00,30 Uhr wird es bei uns im Schwarzwald immer nachts kalt; der Knall kommt etwa 1 Uhr nachts. Das heißt, außen weniger als 3 Grad, die Heizung schält also automatisch  in den HEIZ Betrieb für Heizkörper (Frostschutz),  und das Ventil doch auch mit, oder? Da es bis etwa 12,30 Uhr nachts aber nicht so kühl war, und die Hezung kein Warmwasser für Heizkörper bereit gestellt hat, sind ja sämtliche Leitungen abgekühlt; das heißt, es könnte doch dann ab etwa 1 Uhr nachts dieses warme frisch erzeugte Warmwasser auf die kühlen Leitungen der Heizkörper treffen? Könnte das das Problem sein?

Das könnte doch bedeuten: Sinnvoll wäre dann evtl. ein Nachtabsenkungsstopp , damit die Heizkörper regelmässig schön aufgeheizt werden und die Leitungen warm sind, das heißt durch die ständige Aufheizung der Heizkörper würde Heißes Wasser nicht die ausgekühlten Leitungen von Heizkörpern treffen ( im falle der Nachtabsenkung. Was meinst Du dazu?

 

  1. Außerhalb der Therme sind die Schläge vermutlich, sind das evtl. Temperatur Differenzen beim Betrieb nachts von der Nachtabsenkung auf Warmwasserproduktion für Heizkörper, etwa 1 Uhr weil es eben nachts auf minus 3 Grad geht?
  2. Heizung ist mit Außenfühler gesteuert.
  3. Keine Solarthermie, keine Fußbodenheiz.
  4. Seit 1 Jahr etwa, kommen die Schläge vor. Nicht tagsüber, nur nachts. Auch im Sommer.
  5. Nachts 1 Uhr und ca nachts 4,20 Uhr immer lautes Knallen.

Alle 2 Tage, etwa.Manchmal auch jeden Tag, besonders stark im Winter.

  1. Meine Theorie: Sollte man evtl.die Nachtabsenkung deaktivieren?

Was hältst Du davon?

Große Probleme mit VITODENS 200, Gastherme nachts 1 Uhr und 4,30 Uhr lauter Knall, wer kann helfen?
Vitodens 200
1. Serien Nr. Vidodens 200: B2 HB – 19; Nr.: 7570 78 28 19 620 114. Baujahr 2019
2. Beheizung der Heizkörper Buderus, an Wand. Keine Solarthermie. Keine Fußbodenheizung.
3. LAWORO Ecocirc pro 15 – 1 Umwälzpumpe.
Mein Gebäude ist ein saniertes Bauernhaus von 1900 gedämmt, nicht super gedämmt, aber mit Aufsparrendämmung. Keller ist eher kühl.
Mein Vorschlag: Kann es sein, dass der Knall mit der Pumpe oder dem 3 Wegeventil zu tun hat? Meine Theorie: Nachts um etwa 00,30 Uhr wird es bei uns im Schwarzwald immer nachts kalt; der Knall kommt etwa 1 Uhr nachts. Das heißt, außen weniger als 3 Grad, die Heizung schält also automatisch in den HEIZ Betrieb für Heizkörper (Frostschutz), und das Ventil doch auch mit, oder? Da es bis etwa 12,30 Uhr nachts aber nicht so kühl war, und die Hezung kein Warmwasser für Heizkörper bereit gestellt hat, sind ja sämtliche Leitungen abgekühlt; das heißt, es könnte doch dann ab etwa 1 Uhr nachts dieses warme frisch erzeugte Warmwasser auf die kühlen Leitungen der Heizkörper treffen? Könnte das das Problem sein?
Das könnte doch bedeuten: Sinnvoll wäre dann evtl. ein Nachtabsenkungsstopp , damit die Heizkörper regelmässig schön aufgeheizt werden und die Leitungen warm sind, das heißt durch die ständige Aufheizung der Heizkörper würde Heißes Wasser nicht die ausgekühlten Leitungen von Heizkörpern treffen ( im falle der Nachtabsenkung. Was meinst Du dazu?

4. Außerhalb der Therme sind die Schläge vermutlich, sind das evtl. Temperatur Differenzen beim Betrieb nachts von der Nachtabsenkung auf Warmwasserproduktion für Heizkörper, etwa 1 Uhr weil es eben nachts auf minus 3 Grad geht?
5. Heizung ist mit Außenfühler gesteuert.
6. Keine Solarthermie, keine Fußbodenheiz.
7. Seit 1 Jahr etwa, kommen die Schläge vor. Nicht tagsüber, nur nachts. Auch im Sommer.
8. Nachts 1 Uhr und ca nachts 4,20 Uhr immer lautes Knallen.
Alle 2 Tage, etwa.Manchmal auch jeden Tag, besonders stark im Winter.
9. Meine Theorie: Sollte man evtl.die Nachtabsenkung deaktivieren?

*

Meine weitere Theorie 2. ist :
Ist evtl. das 3 Wegeventil das Problem? Oder dass die Umwälzpumpe ab 4,30 Uhr morgens halt Warmwasser fördern will, damit ab 5,30 Uhr das WW in Küche und Bad fließt; aber da niemand das WW in Küche und Bad abnimmt und dass Heiß auf Kalt stößt, führt dann zum Knall? Müsste man die Pumpe umstellen? Von Automatik auf... ?
Oder ist die Aufheizung um etwa 1 Uhr nachts für Heizkörper das PRoblem, da ja außen ab etwa 12,30 Uhr nachts minusgrade sind. Es ist dann ja sehr kalt, und setzt doch die Umwälzpumpe und das 3 Wegeventil ein, damit die Aufheizung vom WW Speicher für die Versorgung der Heizkörper beginnt? Ist das evtl. der Grund für die Schläge? Ist das evtl. auch ein 3 Wegeventil Schlag? Würde es evtl etwas bringen, auf Nachtabsenklung total zu verzichten und durchzuheizen, damit alle Leitungen für Heizkörper immer schön warm sind und keine Temp. Differenzen entstehen??
Weitere Theorie:
Das Knallen morgens um 4,30 Uhr könnte ja davon kommen, dass der WW Speicher hochheizt, die Pumpe aktiviert wird, und auch das 3 Wegeventil, um ab etwa 5,30 warmwasser für Küche und Bad bereitzustellen? Da ja die Leitungen für Brauchwarmwasser kühl sind, wäre hier viell. Temperaturdifferenz das Problem?

Ist das Problem vermutlich, dass nachts niemand Warmwasser für Küche und Bad abnimmt?

Sollte man die Pumpe dann runterregeln nachts, die Zirkulationspumpe ist im AUTOMATIK eingestellt, ist das richtig?

Die Raumtemp Soll eingestellt auf 22 Grad.
Die Reduktion Raumtemp Soll eingestellt auf 3 Grad.
Neigung HKL: 1,4
Niveau: 0 Kelvin.
Wäre hier an dem NIVEAU noch was möglich? Evtl. runterfahren, damit Temp. Differenzen zw. vorlauf und Rücklauf nicht so hoch sind?
Das Heiz Zeitprogramm ist: 0 – 24, habe umgeschaltet seit 21.2.2024, da mir jemand mitteilte, dass ich keine Nachtabsenkung mehr machen soll, um zu testen, ob der Knall dann weg ist: Theorie: Nachtabsenkung kühlt Leitungen aus und System; und wenn dann morgens wieder aufgeheizt wird, trifft heißes Wasser auf kühle Leitungen, ,daher theoretisch der Knall.
Davor Zeitprogramm ca. 22 Uhr Absenkung, bis morgens 5,30 Uhr.
Warmwasser ist eingestellt auf 48 Grad.
WW Zeitprogramm: 5,30 – 21 Uhr.
Könnte der Knall morgens 4,30 damit zu tun haben, dass eben Warmwasser produziert wird für die Bereitstellung ab 5,30 und dass die Leitungen für Trinkwasser in Küche und Bad ausgekühlt sind?
Zeitprogramm Zirkulation ist: AUTOMATIK:
Liegt daran viell. Der Fehler? Könnte man die Zirkulationspumpe nicht so einstellen, dass sie nachts nicht so viel power hat, da ja keine WW Abnahme in Küche und Bad erfolgt?
Teils knallen, als würde man mit einer Stahlhammer 2 x schnell, innerhalb einer Sekunde auf Metall schlagen.
Bitte Eure/ Deine Einschätzung, bin zu großem Dank verpflichtet!
Ich bin absoluter Laie, aber stelle mir das als physikalisches System vor, dass man eben richtig einstellen muss. Danke

Meine weitere Theorie 2. ist :

Ist evtl. das 3 Wegeventil das Problem? Oder dass die Umwälzpumpe ab 4,30 Uhr morgens halt Warmwasser fördern will, damit ab 5,30 Uhr das WW in Küche und Bad fließt; aber da niemand das WW in Küche und Bad abnimmt und dass Heiß auf Kalt stößt, führt dann zum Knall? Müsste man die Pumpe umstellen? Von Automatik auf... ?

Oder ist die Aufheizung  um etwa 1 Uhr nachts für Heizkörper das PRoblem,  da ja außen ab etwa 12,30 Uhr nachts minusgrade sind. Es ist dann ja sehr kalt, und setzt doch die  Umwälzpumpe und das 3 Wegeventil ein, damit die  Aufheizung vom WW Speicher für die Versorgung der Heizkörper beginnt? Ist das evtl. der Grund für die Schläge? Ist das evtl. auch ein 3 Wegeventil Schlag? Würde es evtl etwas bringen, auf Nachtabsenklung total zu verzichten und durchzuheizen, damit alle Leitungen für Heizkörper immer schön warm sind und keine Temp. Differenzen entstehen??

Weitere Theorie:

Das Knallen morgens um 4,30 Uhr könnte ja davon kommen, dass der WW Speicher hochheizt, die Pumpe aktiviert wird, und auch das 3 Wegeventil, um ab etwa 5,30 warmwasser für Küche und Bad bereitzustellen? Da ja die Leitungen für Brauchwarmwasser kühl sind, wäre hier viell. Temperaturdifferenz das Problem?

 

Ist das Problem vermutlich, dass nachts niemand Warmwasser für Küche und Bad abnimmt?

 

Sollte man die Pumpe dann runterregeln nachts, die Zirkulationspumpe ist im AUTOMATIK eingestellt, ist das richtig?

 

Die Raumtemp Soll eingestellt auf 22 Grad.

Die Reduktion Raumtemp Soll eingestellt auf 3 Grad.

Neigung HKL: 1,4

Niveau: 0 Kelvin.

 Wäre hier an dem NIVEAU noch was möglich? Evtl. runterfahren, damit Temp. Differenzen zw. vorlauf und Rücklauf nicht so hoch sind?

 Das Heiz Zeitprogramm ist: 0 – 24, habe umgeschaltet seit 21.2.2024, da mir jemand mitteilte, dass ich keine Nachtabsenkung mehr machen soll, um zu testen, ob der Knall dann weg ist: Theorie: Nachtabsenkung kühlt Leitungen aus und System; und wenn dann morgens wieder aufgeheizt wird, trifft heißes Wasser auf kühle Leitungen, ,daher theoretisch der Knall.

Davor Zeitprogramm ca. 22 Uhr Absenkung, bis morgens 5,30 Uhr.

Warmwasser ist eingestellt auf 48 Grad.

WW Zeitprogramm: 5,30 – 21 Uhr.

Könnte der Knall morgens 4,30 damit zu tun haben, dass eben Warmwasser produziert wird für die Bereitstellung ab 5,30 und dass die Leitungen für Trinkwasser in Küche und Bad ausgekühlt sind?

 Zeitprogramm Zirkulation ist: AUTOMATIK:

 Liegt daran viell. Der Fehler? Könnte man die Zirkulationspumpe nicht so einstellen, dass sie nachts nicht so viel power hat, da ja keine WW Abnahme in Küche und Bad erfolgt?

 Teils knallen, als würde man mit einer Stahlhammer 2 x schnell, innerhalb einer Sekunde auf Metall schlagen.

Bitte Deine Einschätzung, bin zu großem Dank verpflichtet!
Ich bin absoluter Laie, aber stelle mir das als physikalisches System vor, dass man eben richtig einstellen muss. Danke, Martina

Schwarzwald

Große Probleme mit VITODENS 200, Gastherme nachts 1 Uhr und 4,30 Uhr lauter Knall, wer kann helfen?
Vitodens 200
1. Serien Nr. Vidodens 200: B2 HB – 19; Nr.: 7570 78 28 19 620 114. Baujahr 2019
2. Beheizung der Heizkörper Buderus, an Wand. Keine Solarthermie. Keine Fußbodenheizung.
3. LAWORO Ecocirc pro 15 – 1 Umwälzpumpe.
Mein Gebäude ist ein saniertes Bauernhaus von 1900 gedämmt, nicht super gedämmt, aber mit Aufsparrendämmung. Keller ist eher kühl.
Mein Vorschlag: Kann es sein, dass der Knall mit der Pumpe oder dem 3 Wegeventil zu tun hat? Meine Theorie: Nachts um etwa 00,30 Uhr wird es bei uns im Schwarzwald immer nachts kalt; der Knall kommt etwa 1 Uhr nachts. Das heißt, außen weniger als 3 Grad, die Heizung schält also automatisch in den HEIZ Betrieb für Heizkörper (Frostschutz), und das Ventil doch auch mit, oder? Da es bis etwa 12,30 Uhr nachts aber nicht so kühl war, und die Hezung kein Warmwasser für Heizkörper bereit gestellt hat, sind ja sämtliche Leitungen abgekühlt; das heißt, es könnte doch dann ab etwa 1 Uhr nachts dieses warme frisch erzeugte Warmwasser auf die kühlen Leitungen der Heizkörper treffen? Könnte das das Problem sein?
Das könnte doch bedeuten: Sinnvoll wäre dann evtl. ein Nachtabsenkungsstopp , damit die Heizkörper regelmässig schön aufgeheizt werden und die Leitungen warm sind, das heißt durch die ständige Aufheizung der Heizkörper würde Heißes Wasser nicht die ausgekühlten Leitungen von Heizkörpern treffen ( im falle der Nachtabsenkung. Was meinst Du dazu?

4. Außerhalb der Therme sind die Schläge vermutlich, sind das evtl. Temperatur Differenzen beim Betrieb nachts von der Nachtabsenkung auf Warmwasserproduktion für Heizkörper, etwa 1 Uhr weil es eben nachts auf minus 3 Grad geht?
5. Heizung ist mit Außenfühler gesteuert.
6. Keine Solarthermie, keine Fußbodenheiz.
7. Seit 1 Jahr etwa, kommen die Schläge vor. Nicht tagsüber, nur nachts. Auch im Sommer.
8. Nachts 1 Uhr und ca nachts 4,20 Uhr immer lautes Knallen.
Alle 2 Tage, etwa.Manchmal auch jeden Tag, besonders stark im Winter.
9. Meine Theorie: Sollte man evtl.die Nachtabsenkung deaktivieren?

*

Meine weitere Theorie 2. ist :
Ist evtl. das 3 Wegeventil das Problem? Oder dass die Umwälzpumpe ab 4,30 Uhr morgens halt Warmwasser fördern will, damit ab 5,30 Uhr das WW in Küche und Bad fließt; aber da niemand das WW in Küche und Bad abnimmt und dass Heiß auf Kalt stößt, führt dann zum Knall? Müsste man die Pumpe umstellen? Von Automatik auf... ?
Oder ist die Aufheizung um etwa 1 Uhr nachts für Heizkörper das PRoblem, da ja außen ab etwa 12,30 Uhr nachts minusgrade sind. Es ist dann ja sehr kalt, und setzt doch die Umwälzpumpe und das 3 Wegeventil ein, damit die Aufheizung vom WW Speicher für die Versorgung der Heizkörper beginnt? Ist das evtl. der Grund für die Schläge? Ist das evtl. auch ein 3 Wegeventil Schlag? Würde es evtl etwas bringen, auf Nachtabsenklung total zu verzichten und durchzuheizen, damit alle Leitungen für Heizkörper immer schön warm sind und keine Temp. Differenzen entstehen??
Weitere Theorie:
Das Knallen morgens um 4,30 Uhr könnte ja davon kommen, dass der WW Speicher hochheizt, die Pumpe aktiviert wird, und auch das 3 Wegeventil, um ab etwa 5,30 warmwasser für Küche und Bad bereitzustellen? Da ja die Leitungen für Brauchwarmwasser kühl sind, wäre hier viell. Temperaturdifferenz das Problem?

Ist das Problem vermutlich, dass nachts niemand Warmwasser für Küche und Bad abnimmt?

Sollte man die Pumpe dann runterregeln nachts, die Zirkulationspumpe ist im AUTOMATIK eingestellt, ist das richtig?

Die Raumtemp Soll eingestellt auf 22 Grad.
Die Reduktion Raumtemp Soll eingestellt auf 3 Grad.
Neigung HKL: 1,4
Niveau: 0 Kelvin.
Wäre hier an dem NIVEAU noch was möglich? Evtl. runterfahren, damit Temp. Differenzen zw. vorlauf und Rücklauf nicht so hoch sind?
Das Heiz Zeitprogramm ist: 0 – 24, habe umgeschaltet seit 21.2.2024, da mir jemand mitteilte, dass ich keine Nachtabsenkung mehr machen soll, um zu testen, ob der Knall dann weg ist: Theorie: Nachtabsenkung kühlt Leitungen aus und System; und wenn dann morgens wieder aufgeheizt wird, trifft heißes Wasser auf kühle Leitungen, ,daher theoretisch der Knall.
Davor Zeitprogramm ca. 22 Uhr Absenkung, bis morgens 5,30 Uhr.
Warmwasser ist eingestellt auf 48 Grad.
WW Zeitprogramm: 5,30 – 21 Uhr.
Könnte der Knall morgens 4,30 damit zu tun haben, dass eben Warmwasser produziert wird für die Bereitstellung ab 5,30 und dass die Leitungen für Trinkwasser in Küche und Bad ausgekühlt sind?
Zeitprogramm Zirkulation ist: AUTOMATIK:
Liegt daran viell. Der Fehler? Könnte man die Zirkulationspumpe nicht so einstellen, dass sie nachts nicht so viel power hat, da ja keine WW Abnahme in Küche und Bad erfolgt?
Teils knallen, als würde man mit einer Stahlhammer 2 x schnell, innerhalb einer Sekunde auf Metall schlagen.
Bitte Eure/ Deine Einschätzung, bin zu großem Dank verpflichtet!
Ich bin absoluter Laie, aber stelle mir das als physikalisches System vor, dass man eben richtig einstellen muss. Danke

Deine beiden Text zu lesen, ist schon ziemlich anstrengend. Ich kann aus Zeitgründen leider nicht auf deine unzähligen Fragen eingehen.

 

Wenn ich es richtig verstanden habe, dann gibt es den ersten Doppelknall um 1.00 Uhr, jedoch außentemperaturabhängig, und dann nochmal um 4.30 Uhr. Bei  -3°C Außentemperatur scheint das Problem immer aufzutreten.

Ich hatte gefragt, ob dieser erste Doppelknall exakt nachts um 1.00 Uhr auftritt oder ungefähr um 1.00 Uhr, also z.B. auch mal um 0.50 Uhr oder 1.10 Uhr.

 

Gib mal folgende Werte an:

a.) Zeiten der Warmwasserbereitung

b.) Zeiten des normalen Heizens

 

Sicher kannst du den Vitodens nachts mit abgesenkter Heizkennlinie durchlaufen lassen. Dann stellst du den Raumtemperatur-Sollwert des reduzierten Betriebs auf z. B. 19°C, also 3 K (°C) weniger als beim Normalprogramm. Möglicherweise ist das Problem dann schon gelöst, zumindest das Symptom, nicht aber die Ursache für den Knall.

Wenn du den Raumtemperatur-Sollwert des reduzierten Betriebs auf 3°C stellst, dann sollten Heizung und Pumpe über 3°C Außentemperatur aus sein. Der Einstellwert von 3°C beim reduzierten Betrieb wird also deshalb zum Abschalten der Heizung benutzt. 

 

 

Hallo, 

Warum rufst du nicht einfach nen Fachmann oder deinen Fachbetrieb an,wozu sollen diese ellenlangen Texte führen,es kann zig Ursachen haben, dazu muß man aber das Gerät und den Brenner überprüfen. 

 

Gruß 

Vielleicht hilft dir ein früherer Beitrag von mir mit folgendem Suchbegriff weiter:

 

Scharfes,knall-ähnliches Geräusch mehrfach am Tage

 

Gruß von Ing

 

Top-Lösungsautoren