Hallo Community,
bei einer älteren Vitodens 300 steht im Menü dass die Kesselwassertemperatur Soll=0°C ist und Ist=30°C - weiterhin steht dort: Freigabe Kessel=Nein
Wie kann ich den Kessel freigeben?
Kann es sein, dass es etwas mit der Falschen Tag/Uhrzeitangabe zu tun hat?
Vielen Dank
Wolfgang
Wenn weder über Heizkreis noch über Warmwasser eine Wärmeanforderung besteht, steht bei Kessel Soll 0°
Wenn du testweise die Warmwassertemperatur erhöhst ( oder den Warmwasserfühler aus dem Speicher ziehst) entsteht Wärmeanforderung und bei Kessel Soll steht ein Wert.