abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Vitocal 350A Electrische Heizung

Die in der 350 Wärmepumpe installierte elektrische Heizung hat eine Leistung von 3 x 3 kW, also insgesamt 9 kW. Das ist eine beträchtliche Menge (36 Ampere).

Im Handbuch steht, dass die Heizung durch Umverdrahtung auf 3, 6 oder 9 kW umgerüstet werden kann.

Ich lebe in einem milden Klima mit Temperaturen, die selten unter null Grad fallen, und wenn, dann nur für wenige Tage. Zusätzlich besitze ich zwei Holzöfen für den Fall, dass es kalt wird.

Ich habe vier Viessmann-Kollektoren zur Warmwasserbereitung, aber ich vermute, dass diese im Winter nicht viel bringen.

Meine Frage: Kann ich die elektrische Heizung auf 3 kW umverdrahten? Längere Aufheizzeiten sind für mich kein Problem.

Vielen Dank.

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo @Edgard 

 

Es ist nichts weiter nötig, als in den Einstellungen der WO1B-Steuerung die Leistung des Durchlauferhitzers zu begrenzen. Ansonsten wird jeder 3-kW-Durchlauferhitzer üblicherweise an eine eigene Phase angeschlossen, es sei denn, Sie haben keinen Drehstromanschluss im Haus.

 

VG

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2026-03-08 17_01_55-5681899VSA00001_1.pdf – Google Chrome.png
3 ANTWORTEN 3

Man kann in der Regelung konfigurieren, ob der  Heizstab mit 3, 6 oder 9 kW zuschalten soll.

Hallo @Edgard 

 

Es ist nichts weiter nötig, als in den Einstellungen der WO1B-Steuerung die Leistung des Durchlauferhitzers zu begrenzen. Ansonsten wird jeder 3-kW-Durchlauferhitzer üblicherweise an eine eigene Phase angeschlossen, es sei denn, Sie haben keinen Drehstromanschluss im Haus.

 

VG

2026-03-08 17_01_55-5681899VSA00001_1.pdf – Google Chrome.png

As usual your answers and solutions are very much appreciated!

Thank you!