hi, kann ich mein Gas-B-gerät ( Vitodens 300 Typ: WB3A) von einer anderen Regelung aus vom Ruhemodus auf Heizbetrieb stellen? z.b. eine andere Platine ins gerät einbauen.
ich schicke ihnen ein Bild von meiner gesamten Heizungsanlage.
Unten im Bild sehen sie ein Dreiwege-ventil das mit umschalten auf Heizbetrieb mitangesteuert werden soll.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo sonderanlagebau,
Sie können über eine externe Erweiterung H1 (Artikelnummer 7179058) die Anlage über einen potenzialfreien Kontakt anfordern.
Viele Grüße °pa
Hallo sonderanlagebau,
Sie können über eine externe Erweiterung H1 (Artikelnummer 7179058) die Anlage über einen potenzialfreien Kontakt anfordern.