Hallo miteinander.
Wozu dient der Nippelasnschluß beim Pumpenverteiler im Heizkreislauf Turbinengehäuse?
Entlüftung oder Überdruckentlastung oder ....?
Dieser Nippel ist für die Entlüftung des Pumpengehäuse gedacht. Sonst würde sich oben eine Luftblase bilden.
Dieser Nippel ist bei mir anscheinend undicht gewesen. Das austretende Wasser ist auf den Pumpenflansch getropft und hat diesen rosten lassen. Hatte jetzt am WE starken Wasserverlust und es da erst bemerkt. Vorher ist es mir nicht aufgefallen, da es nur leichten Druckverlust gegeben hat, den ich auf einen leicht tropfenden Kugelhahn zurückführte. Dieser war nach dem wiederholten Tausch der BUS Pumpe undicht geworden, was aber nicht so schlimm schien.
Mal sehen wie lange meine Not-OP jetzt hält und die Anlage bis nach der Heizperiode noch ihren Dienst verrichtet.
Mal sehen was für mich jetzt günstiger kommt. Eine neue Brennwerttherme oder der Anschluss an das Fernwärmenetz.
Unser Gebiet wird grade ans Fernwärmenetz angeschlossen und es lag schon ein Flyer im Briefkasten.