an unserer Vitodens 333, wird am Infodisplay immer eine Außentemperatur von +9° angezeigt!

unsere Vitodens 333, schaft es nicht die Räume ausreichend aufzuheizen. Durch Kontrollanzeige der Außentemperatur, wurde mir +9°angezeigt, obwohl ca. -5° z.Zt sind. Kann das die Ursache sein? Oder gibt es die Möglichkeit ohne Aussenfühler zu "arbeiten"?

2 ANTWORTEN 2

Man kann den Sensor vorübergehend abklemmen. Dann fährt die Anlage nach 0°C Außentemperatur, bringt aber eine Störmeldung. Lass den Widerstand und auch die Anschlussleitung vom Sensor prüfen. Evtl. hat sich die Anzeige aufgehangen oder der Sensor hat einen Defekt. Abklemmen und wieder anschließen könnte das Problem auch lösen.

Beste Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Außensensor ist defekt, eine Reparatur erfolgt!