Zwei Heizkreise - HK1 Witterungsgeführt, HK2 Raumtemperaturaufschaltung
Wir haben hier ein Konfigurationsproblem im Zusammenhang mit der VITOTROL 300RF
1) Situation
Anlage VITODENS222-F, Außentemperaturfühler, zwei Heizkreise und VITOTROL 300RF
1.1) Heizkreis 1
Normales Einfamilienhaus mit Heizkörpern. Steuerung über Außentemperaturfühler, Heizkörperthermostaten und Kennlinien. Tages-Solltemparatur 21°C, Nachtabsenkung 3°C.
1.2) Heizkreis 2
1.2.1) Nachträglich einen Wintergarten an das Haus angebaut und Heizungsanlage um HK2 erweitern lassen. 2 Heizkörper mit Thermostaten, 2 Fußboden-Rückerwärmung mit Thermostaten. Steuerung über Außentemperaturfühler, Heizkörperthermostaten und Kennlinien. Tages-Solltemparatur 21°C, Nachtabsenkung 16°C.
1.2.2) Nach dem die Temperatursteuerung im Wintergarten insbesondere bei Sonneneinstrahlung unbefriedigend war, HK2 um eine VITOTROL 300RF erweitern lassen, um auf Raumtemperatursteuerung umzustellen. Mit der Fernbedienung funktionierte aber nur die Umschaltung auf Spar- od. Partybetrieb, die Temperatursteuerung offenbar nicht.
1.2.3) Nun selbst die Montage- und Serviceanleitung der VITODENS 222-F Typ B2TB durchgearbeitet und Parameter auf Codierebene 1 geändert.
2) Änderungen, Ergebnisse und Fragen
In der Reihenfolge der Änderungen.
2.1) Tag 1
2.1.1) Für HK2 folgende, offenbar beim Einbau der VITOROL 300RF übersehene Parameter geändert:
2.1.1.1) B0: alt:0, neu:3
2.1.1.2) B5: alt:0, neu:6
2.1.2) Resultat: Schien tagsüber gut zu funktionieren, Heizkörper im Wintergarten kühlten merklich am Nachmittag ab, wenn Soll-Temperatur von 21°C leicht überschritten wird. Allerdings funktionierte in der Nacht nicht mehr die Nachtabsenkung im Haus (also HK1): Die Heizkörper waren warm, obwohl die Nachtabsenkung für HK1 richtig eingestellt war. Im Wintergarten (also HK2) waren die Heizkörper wie erwartet warm, um die 16°C zu erreichen.
2.1.3) Frage:
Wieso wurde durch die HK2 Parameteranpassung HK1 beeinflusst?
2.2) Tag 2
2.2.1) Aufgrund des unerwarteten Seiteneffekts Handbuch nochmal durchgearbeitet und Parameter für HK1 und HK2 verglichen:
2.2.1.1) HK1:
2.2.1.1.1) A5: alt:5, neu:5
2.2.1.1.2) A6: alt:36, neu:36
2.2.1.1.3) A7: nicht vorhanden
2.2.1.1.4) A9: alt:8, neu:7
2.2.1.1.5) B0: alt:0, neu:0
2.2.1.1.6) B5: alt:0, neu:0
2.2.1.1.7) alle weiteren Parameter unverändert auf default.
2.2.1.2) HK2:
2.2.1.2.1) A5: alt:5, neu:0
2.2.1.2.2) A6: alt:36, neu:36
2.2.1.2.3) A7: alt:0, neu:0
2.2.1.2.4) A9: nicht vorhanden
2.2.1.2.5) B0: alt:3, neu:3
2.2.1.2.6) B5: alt:6, neu:6
2.2.1.2.7) alle weiteren Parameter unverändert auf default.
2.2.2) Frage: Muss Parameter A5 für HK2 überhaupt geändert werden? Schließlich wird die Heizkreispumpe ja über B5 gesteuert? Welcher Parameter "gewinnt"? Nach meinem Verständnis löst das aber noch nicht das Problem, das nun die HK1 Nachtabsenkung nicht mehr funktioniert?
Vielen Dank für Hinweise, Vorschläge oder sogar konkrete Konfigurationsanleitungen für diesen Anwendungsfall?
Peter.
Gelöst! Gehe zu Lösung.