Woche der Wärmepumpe

Während der Woche der Wärmepumpe haben Sie bundesweit die Möglichkeit, die innovative Wärmepumpentechnologie näher kennenzulernen. Mit über 50 Informationsveranstaltungen beteiligt sich Viessmann Climate Solutions an der Aktionswoche und lädt Sie herzlich ein – vor Ort oder online – dabei zu sein.

Mehr erfahren →
Woche der Wärmepumpe
abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Warum sinkt die Warmwasserteperatur z.B. Auf 48 Grad wenn die Vorgabe 60 Grad ist ? Vitodens 222W

 
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo RalfKeil,
befindet sich denn die Warmwasserbereitung innerhalb des Zeitprogramms für Warmwasser? Und in welchem Zeitraum sinkt die Temperatur ab; wird dann Warmwasser gezapft? Ist evtl. auch noch eine Zirkulationspumpe angeschlossen?
Beste Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

15 ANTWORTEN 15

Hallo RalfKeil,
befindet sich denn die Warmwasserbereitung innerhalb des Zeitprogramms für Warmwasser? Und in welchem Zeitraum sinkt die Temperatur ab; wird dann Warmwasser gezapft? Ist evtl. auch noch eine Zirkulationspumpe angeschlossen?
Beste Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team
Hallo! Die Warmwasserbereitung ist von 0-24 Uhr eingestellt also die ganzen Tag. Die Hysteresis scheint mir ein wenig groß von 60-48°, kann man das irgendwo einstellen dass zeitiger nachgeheizt wird.
Eine Zikulationsumpe ist nicht angeschlossen
Einmal bitte die Herstellnummer oder genaue Typenbezeichnung nennen. Bei Vitodens 222 WS2 sind 12 Kelvin Differenz normal. Bei der Vitotronic Regelung sollte die Anlage 2 Kelvin unter Warmwassersoll in Betrieb gehen. Darauf kann kein Einfluss genommen werden.
Beste Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team
Vitodens 222w B2LB mit Vitotronic 200
Führe bitte mal einen Reset durch, indem du die Codieradressen 8A:176 und 7C:42 einstellst. Überprüfe danach bitte, ab wann die Anlage in die WWB geht.
Beste Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team
Diese beiden Adressen sind auch im Servicemenü nicht zu finden
@RalfKeil

Du musst in der Codierebene 2 die Adresse suchen und nicht in der Codierebene 1.
Hat nicht geholfen. Wunsch Temperatur ist auf 60° eingestellt und die Wassertemperatur ist schon wieder auf 55° gefallen, der Brenner ist noch nicht angegangen.
Wie steht die Codieradresse 59?
Die Adresse lässt sich nicht aufrufen sie steht kurz und wird dann übersprungen
Hallo Zusammen,
ich habe noch mal unter den vorgegebenen Parametern des Codiersteckers nachgeschaut. Die Anlage geht tatsächlich erst bei einer Differnez von 12 Kelvin in die WWB. Auf diesen Parameter kann kein Einfluss genommen werden.
Beste Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team
Kann an den Codierstecken also auch nicht verändert werden?
Sie heizt ja bei Wasserabnahme dann auch sofort nach, bekommt man dann mit 48° auch eine Wanne voll? 😄

Dieser Parameter ist fest auf dem Codierstecker hinterlegt und kann nicht verändert werden. Abhängig von der kW Zahl schafft die Anlage bei 26kW 13,9 Liter in der Minute und bei 35kW 16,7 Liter in der Minute. Die Auslauftemperatur liegt dabei bei max. 57°C.
Beste Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team