Meine Vitodens 300 (10 Jahre alt) leckt auch an der Schraube (Position 11) am Wärmetauscher. Angeblich ist es nur eine kleine Pore und das Wasser verdampft auch solange sie an ist. Eine Anfrage auf Kulanz läuft bei Viessmann. Der Installateur hatte diese nie mit den Drehmomentschlüssel mit 4 NM angezogen. Ist ein Austausch notwendig und kann ich den Installateur dafür haftbar machen? Bekomme ich bei Austausch einen anderen Wärmetauscher, der dieses Problem mit den angeschweißten Schrauben nicht hat?
Da müsstest du mit deinem Fachmann reden.
Erfahrungsgemäß kommt bei " du musst mir den Wärmetauscher ersetzen, Punkt" meist nichts Konstruktives raus.
Alle Fachleute schmerzt es mehr, wenn Bargeld fließen soll. Einfacher gehts meist, wenn man sich bei der Arbeitszeit entgegen kommt.
Unabhängig davon wie die Kulanzregelung verläuft, wär ggf eine Möglichkeit, daß du den Wärmetauscher bezahlst, und der Fachmann bei Arbeitslohn nachgibt.
Das fällt natürlich deutlicher aus, wenn man Ihm die Wartungsanleitung unter die Nase hält.
Du bekommst in jedem Fall wieder einen absolut baugleichen Wärmetauscher
Habe damals den Wärmetauscher weiter nutzen können trotz der undichten Stelle (solange sie gelaufen ist und die Schraube drauf war). 1700 Euro war mir damals zu teuer. 5 Jahre später hatte ich nun ein gebrauchtes Ersatzteil für 300 Euro gekauft und für 350 Euro einbauen lassen. Einbau hat ungefähr 3 Std. gedauert. Der Wärmetauscher wurde in den 5 Jahren nicht gereinigt und geöffnet und die Therme lief zum Glück ohne Probleme. Elektroden habe ich dann auch gleich mittauschen lassen. In 4 Jahren ca. schmeiß ich sie raus und Viessmann kommt mir nicht mehr ins Haus.