abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Bei uns wurde im Oktober Vitodens 100 durch eine Vitorol 200A ersetzt. Die alte Heizung stellte sich nach Erreichen der eingestellten Temperatur ab. Jetzt haben wir festgestellt, dass bei der  neue Heizung, nach Erreichen der gewählten Temperatur auf der Fernbedienung das Symbol Heizkreispumpe läuft,  nicht ausgeht, und die Heizung im Hintergrund immer weiter läuft. Dabei wird die gewählte Temperatur  stellenweise um 1 bis 2 Grad überschritten. Das Symbol Heizkreispumpe läuft geht nur aus, wenn die Heizung in den Modus Raumbeheizung  mit reduzierter

Temperatur umschaltet. Ist dieser Ablauf jetzt normal, oder sollten wir es  bei der Installationsfirma beanstanden?

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Ich nehme an, dass hier eine Vitotronic 100 durch eine Vitotronic 200 (mit Vitotrol 200) ersetzt wurde (oder wurde auch das Heizgerät ersetzt?). Noch offen ist, ob die neue Anlage mit oder ohne Raumeinfluss läuft, aber dazu später.

 

Wenn die Anlage witterungsgeführt läuft (Vitotronic 200), ist das beschriebene Verhalten soweit normal, aber offensichtlich die Einstellungen noch nicht optimal, denn zu warm werden sollte es eigentlich nicht (ausser die Sonne ist dafür verantwortlich - ist das der Fall?). Vermutlich ist die Heizkennlinie noch zu hoch eingestellt, siehe dazu http://www.heizung.de/de/lexikon/f_bis_j/Heizkennlinie.html .

 

Welche Raumtemperatur wollt ihr, und welche Soll-Raumtemperatur ist für den normalen und den reduzierten Betrieb eingestellt? Habt ihr Heizkörper oder eine FBH oder beides? Wie sind die Thermostatventile eingestellt? Welches Heizgerät habt ihr?

 

 

 

 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

6 ANTWORTEN 6

Ich nehme an, dass hier eine Vitotronic 100 durch eine Vitotronic 200 (mit Vitotrol 200) ersetzt wurde (oder wurde auch das Heizgerät ersetzt?). Noch offen ist, ob die neue Anlage mit oder ohne Raumeinfluss läuft, aber dazu später.

 

Wenn die Anlage witterungsgeführt läuft (Vitotronic 200), ist das beschriebene Verhalten soweit normal, aber offensichtlich die Einstellungen noch nicht optimal, denn zu warm werden sollte es eigentlich nicht (ausser die Sonne ist dafür verantwortlich - ist das der Fall?). Vermutlich ist die Heizkennlinie noch zu hoch eingestellt, siehe dazu http://www.heizung.de/de/lexikon/f_bis_j/Heizkennlinie.html .

 

Welche Raumtemperatur wollt ihr, und welche Soll-Raumtemperatur ist für den normalen und den reduzierten Betrieb eingestellt? Habt ihr Heizkörper oder eine FBH oder beides? Wie sind die Thermostatventile eingestellt? Welches Heizgerät habt ihr?

 

 

 

 

Danke für die sehr schnelle Antwort. Wir haben das Heizgerät Vitodens 200-W und Heizkörper. Die Soll Raumtemperatur für den normalen Betrieb ist auf 21°C und für den reduzierten Betrieb auf 16°C eingestellt.
Im Zimmer, in der sich die Fernbedienung befindet, sind keine Thermostatventile. Die Steuerung erfolgt über die
Fernbedienung. Die Heizkennlinie ist auf 1,7 eingestellt.
Die Neigung ist sehr hoch eingestellt. Wenn es auch ohne Fremdwärme (Sonne, Holzofen usw.) zu warm wird, dann stelle die Neigung etwas niedriger ein.

Offen ist noch, ob die Anlage z.Z. mit oder ohne Raumeinfluss läuft (das ist etwas anderes als nur "Steuerung" mit der Vitotrol). Hat der Monteur dazu etwas gesagt? Abfragen kann man dies in der Serviceebene (Codierebene 2), alle angezeigten Codieradressen mit b....

Sonst mache bitte mal eine Diagnoseabfrage (OK und Menü gleichzeitig ca. 4 sec drücken, dann Service - Diagnose und dort alle Soll- und Ist-Temperaturen auslesen und posten.
Vielen herzlichen Dank für die Informationen. Ich werde mich bei dem Monteur erkundigen,ob die Anlage mit oder ohne Raumeinfluss läuft und die Neigung etwas niedriger einstellen.
.

Gut. Die Heizkennlinie kannst du in der Übergangszeit nur ungefähr richtig einstellen, wirklich gut geht das erst bei tiefen Aussentemperaturen, siehe dazu auch http://www.viessmann-community.com/t5/Service-Sie-fragen-Viessmann/Welche-Temperatur-ist-ideal-f%C3%... .

Die Heizkennlinie muss übrigens auch dann "richtig" eingestellt werden, wenn mit Raumeinfluss geheizt wird, denn sie bleibt Ausgangspunkt für die Berechnung der Soll-Vorlauftemperatur, Raumeinfluss korrigiert nur bei Abweichungen (wenn es zu warm oder zu wenig warm ist).

Die Diagnoseabfrage könntest du bedenkenlos machen, das ist nur eine Abfrage, man kann also nichts kaputt machen oder verstellen. Die Codieradressen kann man auch "nur" abfragen, hier müsstest du aber aufpassen, dass du nicht aus Versehen etwas verstellst.

Zu deiner Einstellung von 16 Grad für den reduzierten Betrieb noch: Falls die Anlage rein witterungsgeführt läuft (also ohne Raumeinfluss), dann wird durch diese Einstellung nur die Soll-Vorlauftemperatur etwas abgesenkt, es wird aber (nach einer gewissen Pause) im reduzierten Betrieb trotzdem geheizt, einfach mit etwas niedrigerer Vorlauftemperatur. Diese Einstellung bewirkt also etwas ganz anderes als bei der alten Regelung mit Raumthermostat. Falls du bei reiner Witterungsführung im reduzierten Betrieb gar nicht heizen willst, musst du die Soll-Temperatur für den red.Betrieb auf 3 Grad setzen.

super nützliche Hinweise. Vielen lieben Dank. Komme bei weiteren Fragen gerne auf die Hilfe der community zurück.
Top-Lösungsautoren