Alle paar Wochen leuchtet an unserer Vitotronic 300 die Störungslampe wegen eines Fehlers 4C. Die Steuerung vermisst den Vorlauftemperatursensor am Mischerkreis 3, obwohl es diesen Mischerkreis in unserem Anlagenschema gar nicht gibt. Ein Blick in die Codierebene 2 zeigt, dass sich das Anlagenschema willkürlich von 00: 4 (richtig) auf 00: 8 (falsch) verstellt hat. Sobald man das Anlagenschema wieder auf 00: 4 korrigiert, verschwindet der Fehler und die grüne LED leuchtet wieder. Diese Problem haben wir unverändert auch nach Austausch der Basisplatine und des Anzeigemoduls durch unseren Fachbetrieb. Wo liegt die Ursache des Problems?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
@karlh@ schrieb:
Danke für die Unterstützung! Auch wenn nicht immer eine erfolgreiche Ferndiagnose möglich ist, finde ich diesen Foren-Support von Viessmann beispielhaft gut!
Grüße
karlh
Schwer zu sagen. Ist eventuell das Kabel des Aussenfühlers oder die Busleitung(so vorhanden) mit einem Elektrokabel in einem Kanal verlegt ? Dass so unter Umständen gelegentlich eine Störspannung induziert wird ?
Ist ein Erweiterungsmodul angeschlossen ?
Der Aufkleber auf der Platine zeigt folgende Seriennummer:
Viessmann 7162497
Die Bestellnummer kann ich nicht mehr nachvollziehen. Die weiß bestenfalls mein Fachbetrieb. Allerdings ist der Platinentausch schon ein paar Jährchen her.
Grüße
karlh
Ja, habe ich. In der Mischererweiterung gibt es nur drei Kodierstecker. Die sind richtig gesteckt!
(Vielleicht wichtig zu wissen: Die Steuerung ist 30 Jahre alt)
>(Vielleicht wichtig zu wissen: Die Steuerung ist 30 Jahre alt)
sorry, unmöglich, die älteste Vitotronic ist max.19 Jahre alt
und es sind DIP-Schalter, keine Stecker
schau mal hier auf S.80, die Einstellung muss so sein wie bei "Wirkt auf Mischerkreis M2"
Die Schalter auch mal hin-und herbewegen, damit Korrosion abgeschliffen wird
http://www.viessmann.com/vires/product_documents/5851716VSA00001_1.PDF
Kein Problem, die Erweiterung sitzt normalerweise auf dem Mischer und sieht so aus: (kann auch weiß sein)
http://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7178995
Die DIP-Schalter sind unter dem oberen Deckel, der untere muss aber auch weg.
Meine Theorie: mit den DIP-Schaltern stimmt was nicht, (evtl. auch defekt) der Erweiterungssatz sagt dann "ich bin M3", und durch die automtische Erkennung würde dann von selbst das Schema umspringen.
Meinst Du den auf Seite 72 dargestellten Mischererweiterungssatz? Sowas habe ich nicht. Bei mir gibt es nur die Orange Steuerung, die deutlich breiter ist, als in dem von Dir angehängten Dokument gezeigt.
https://www.dropbox.com/s/hng3vn2mx5zqgjc/vitotronic.jpg?dl=0
Huch, hast du eine Regelung für Großkessel? Was ist denn das für eine Anlage? Nenn mir mal die Herstellnr.
Sieht die Regelung so aus?
http://www.viessmann.com/vires/product_documents/5851738VSA00001_1.PDF
Da gibt es tatsächlich keine DIP-Schalter, da werden die Mischer direkt angeschlossen.
Gruß
Heizing
Ja, diese Steuerung ist es! Das ist eine Heizung für eine Wohnanlage mit 25 Einheiten.
Hier ein Blick in die Steuerung:
https://www.dropbox.com/s/qd3u4pxw490k79a/vitotronic%202.jpg?dl=0
Mit Sicherheit hat unser Heizungsbauer die Platine von Viessmann bezogen. Im Heizraum lag noch die Originalverpackung, die ich leider entsorgt habe. Im Übrigen gab es den Fehler ja schon mit der alten Platine, also der Originalbestückung.
So sieht die neue Platine aus:
https://www.dropbox.com/s/kutibivvpm0xhs5/Vitotronic%203.jpg?dl=0
karlh