abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Vitotronic 300 an Vitocrossal 300 "vergisst" Anlagenschema.

Alle paar Wochen leuchtet an unserer Vitotronic 300 die Störungslampe wegen eines Fehlers 4C. Die Steuerung vermisst den Vorlauftemperatursensor am Mischerkreis 3, obwohl es diesen Mischerkreis in unserem Anlagenschema gar nicht gibt. Ein Blick in die Codierebene 2 zeigt, dass sich das Anlagenschema willkürlich von 00: 4 (richtig) auf 00: 8 (falsch) verstellt hat. Sobald man das Anlagenschema wieder auf 00: 4 korrigiert, verschwindet der Fehler und die grüne LED leuchtet wieder.  Diese Problem haben wir unverändert auch nach Austausch der Basisplatine und des Anzeigemoduls durch unseren Fachbetrieb. Wo liegt die Ursache des Problems?

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

@karlh@  schrieb:

Danke für die Unterstützung! Auch wenn nicht immer eine erfolgreiche Ferndiagnose möglich ist, finde ich diesen Foren-Support von Viessmann beispielhaft gut!

Grüße
karlh


 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

31 ANTWORTEN 31

Schwer zu sagen. Ist eventuell das Kabel des Aussenfühlers  oder die Busleitung(so vorhanden)  mit einem Elektrokabel in einem Kanal verlegt ? Dass so unter Umständen gelegentlich eine Störspannung induziert wird ?

Ist ein Erweiterungsmodul angeschlossen ?

Danke für die Antwort. Es gibt kein Erweiterungsmodul und keine Busleitung. Dass eine Störspannung immer exakt den gleichen Konfigurationseintrag mit dem gleichen Code überschreibt ist m. E. recht unwahrscheinlich.

Hallo karlh,

könntest du uns bitte noch die Herstellnummer der Regelung (beginnend mit 7...) zur Verfügung stellen?

Beste Grüße °ja
Ja, gerne:
7143156105242104
Danke für die schnelle Rückmeldung. Aufgrund der Beschreibung wäre es meine Empfehlung aus der Ferne, die Elektronikleiterplatte zu tauschen. Diese kann dein Fachbetrieb über uns beziehen und anschließend installieren.Danke für die


Beste Grüße °ja
Danke für die Rückmeldung!
Die Elektronikleiterplatte (in meiner Eingangsfrage missverständlich als "Basisplatine" bezeichnet) wurde bereits erfolglos getauscht.

Freundliche Grüße
karlh
Könntest du uns die Artikelnummer der ausgetauschten Platine zur Verfügung stellen?

Beste Grüße °ja

Der Aufkleber auf der Platine zeigt folgende Seriennummer:
Viessmann 7162497

Die Bestellnummer kann ich nicht mehr nachvollziehen. Die weiß bestenfalls mein Fachbetrieb. Allerdings ist der Platinentausch schon ein paar Jährchen her.

Grüße
karlh

Wurden die DIP-Schalter der Mischerweiterung evtl. falsch eingestellt? Korrekte Stellung s. Montageanleitung.
Gruß
Heizing
DIP-Schalter gibt es in dieser Steuerung m. W. nicht. Da gibt es offenbar nur Kodierstecker.
Die sind in der Mischerweiterung, du hast doch einen Heizkreis mit Mischer, oder?
Gruß
Heizing

Ja, habe ich. In der Mischererweiterung gibt es nur drei Kodierstecker. Die sind richtig gesteckt!

(Vielleicht wichtig zu wissen: Die Steuerung ist 30 Jahre alt)

>(Vielleicht wichtig zu wissen: Die Steuerung ist 30 Jahre alt)

sorry, unmöglich, die älteste Vitotronic ist max.19 Jahre alt

und es sind DIP-Schalter, keine Stecker

schau mal hier auf S.80, die Einstellung muss so sein wie bei "Wirkt auf Mischerkreis M2"

Die Schalter auch mal hin-und herbewegen, damit Korrosion abgeschliffen wird


http://www.viessmann.com/vires/product_documents/5851716VSA00001_1.PDF

Gruß
Heizing
Sorry, hast Recht! Die Anlage ist ja schonmal komplett erneuert worden. Danke, dass Du hartnäckig geblieben bist! Ich schaue gleich nochmal nach! 🙂

Kein Problem, die Erweiterung sitzt normalerweise auf dem Mischer und sieht so aus: (kann auch weiß sein)

http://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7178995

Die DIP-Schalter sind unter dem oberen Deckel, der untere muss aber auch weg.

Meine Theorie: mit den DIP-Schaltern stimmt was nicht, (evtl. auch defekt) der Erweiterungssatz sagt dann "ich bin M3", und durch die automtische Erkennung würde dann von selbst das Schema umspringen.

 

Gruß
Heizing

Meinst Du den auf Seite 72 dargestellten Mischererweiterungssatz? Sowas habe ich nicht. Bei mir gibt es nur die Orange Steuerung, die deutlich breiter ist, als in dem von Dir angehängten Dokument gezeigt.

https://www.dropbox.com/s/hng3vn2mx5zqgjc/vitotronic.jpg?dl=0

Huch, hast du eine Regelung für Großkessel? Was ist denn das für eine Anlage? Nenn mir mal die Herstellnr.

Sieht die Regelung so aus?

http://www.viessmann.com/vires/product_documents/5851738VSA00001_1.PDF

Da gibt es tatsächlich keine DIP-Schalter, da werden die Mischer direkt angeschlossen.

Gruß

Heizing

Gruß
Heizing

Ja, diese Steuerung ist es! Das ist eine Heizung für eine Wohnanlage mit 25 Einheiten.
Hier ein Blick in die Steuerung:
https://www.dropbox.com/s/qd3u4pxw490k79a/vitotronic%202.jpg?dl=0

ok, dann vergiss was ich geschrieben habe, das war für Kleinkesselregelungen. (die finden auch bei den kleineren Vitocrossals Einsatz)

Bei deiner kannst du nur schauen, ob an Stecker 2 /M3 nichts angeschlossen ist. Ansonsten muss wohl die Platine getauscht werden.

Oder man nimmt eine komplett neue Regelung, z.B. die Vitotronic 200 Typ CO1E mit modernem Touchdisplay oder die ältere Vitotronic 300, Typ GW2B


Gruß

Heizing
Gruß
Heizing
Danke Dir!

karlh
Bin weiterhin an einer Lösung des Problems interessiert. Da die Störungsmeldung nicht mit einem Ausfall des Heizungssystems verbunden ist, besteht kein zwingender Grund zur Erneuerung der Steuerung. Das Blinken der Störungslampe ist aber mehr als lästig.

Gruß an die Community
karlh
Unter der angegebenen Nummer kann ich leider nichts finden. Hat dein Fachbetrieb die Platine bei uns bestellt?

Beste Grüße °ja

Mit Sicherheit hat unser Heizungsbauer die Platine von Viessmann bezogen. Im Heizraum lag noch die Originalverpackung, die ich leider entsorgt habe. Im Übrigen gab es den Fehler ja schon mit der alten Platine, also der Originalbestückung.

So sieht die neue Platine aus:
https://www.dropbox.com/s/kutibivvpm0xhs5/Vitotronic%203.jpg?dl=0

karlh

Danke für die Rückmeldung. Dann würde ich empfehlen, die Leiterplatte mit der Artikelnummer 7162497 einzusetzen. Diese kann dein Fachbetrieb in unserem Service-Center bestellen und anschließend bei dir installieren. Danke fü

Beste Grüße °ja
Top-Lösungsautoren