Vitorond 200, Verbrauchsmessung über BstdZ möglich? Bei Öldurchsatz von 5,8 Kg/h.

 
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo MEHE,

möglich ist es schon, eine Verbrauchsmessung anhand des Betriebsstundenzählers durchzuführen, jedoch ist diese nicht wirklich genau.

Beste Grüße °be

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

3 ANTWORTEN 3
Hallo MEHE,

möglich ist es schon, eine Verbrauchsmessung anhand des Betriebsstundenzählers durchzuführen, jedoch ist diese nicht wirklich genau.

Beste Grüße °be
Kann ich die Berechnung dennoch erfahren?
Vielleicht ist Berechnung genauer als meine bisherige!
MfG
R. Jörgens
Hallo MEHE,

in der Serviceanleitung steht der Durchsatz der Düse, schau mal in die Richtwerte für die Brennereinstellung. Wenn du eine Regelung von uns hast, kann man das Automatisch zählen lassen. Dafür muss die Codieradresse 26 in der Regelung eingestellt werden.

Gib uns doch einmal die Brennernummer (50kW Vitoflame 300?) und die Regelungsnummer.

Beste Grüße °be