Leider ist bei meiner Anlage über die letzte Zeit unbemerkt der Druck abgefallen und möchte die Anlage mit Wasser etwas auffüllen. Aktuell nur noch 0,2-0,3 Bar.
Ist der linke Anschluss hier richtig? (Schraube ist von Hinten)
Und muss ich noch was beachten?
Würde mich über Hilfe dazu freuen.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo @Dmaster
Ja, der Füllhahn ist auf deinem Foto ganz links, und das Verbindungsrohr muss vorher entlüftet werden, damit du die Anlage nicht mit Luft befüllst.
VG
Hallo @Dmaster
Ja, der Füllhahn ist auf deinem Foto ganz links, und das Verbindungsrohr muss vorher entlüftet werden, damit du die Anlage nicht mit Luft befüllst.
VG
Hallo,
Sorry, das ich mich hier einklinke. Ich habe ja auch eine Vitopend 200 mit gleichen Anschlüssen.
Wie genau funktioniert das mit dem Entlüften mit dem Verbindungsrohr? Müsste nämlich auch mal Nachfüllen ……
Danke.
Können auch gerne per PN
Hallo @Thomas7718
Sie stecken zuerst das Füllrohr auf das Ventil der Wasserversorgung und füllen das Rohr mit Wasser, dann stecken Sie das Rohr auf das Ventil am Kessel. Man öffnet beide Ventile ein wenig (an der Wasserleitung und am Boiler) und füllt bis zum gewünschten Systemdruck auf.