Vitopend 200-W Fehlermeldung F2

Hallo Viessmann Community,

ich habe ein nerviges Problem mit meiner Heizung (Vitopend 200-W, 7438021101404106) , bei dem Ich vermute, dass es vom Umbau meiner Wohnung herrührt, weshalb ich etwas ausholen muss...
Ich habe meine Wohnung von einer Firma renovieren lassen und im Zuge der Renovierung alle Heizleitungen und Heizkörper austauschen lassen. Die Gastherme habe ich jedoch behalten, da diese erst ca 3 Jahre alt ist.
Während der Umbauarbeiten haben die Arbeiter die Therme abgebaut und liegend, unabgedeckt im Zimmer gelagert. Die Umwälzpumpe und die anderen Teile (Wasserschalter etc) wurden irgendwo gelagert.
Nachdem die Arbeiter die Heizung wieder angeschlossen haben hat sich nach sehr viel testen und dem Austausch der Steuereinheit herausgestellt, dass die Anschlusse des Warm und Kaltwassers vertauscht wurden. Dies wurde daraufhin umgebaut und die Therme hat erstmal ca 2 Tage normal funktioniert. Nach diesen zwei Tagen hat die Therme die Fehlermedlung F2 (Füllstand der Heizungsanlageprüfen. Umwälzpumpe prüfen. Anlage entlüften. Temperaturbegrenzer und Verbindungsleitungen prüfen) gezeigt. Diese Fehlermeldung kam jetzt gestern 3x, wobei ich bei einem mal offensichtlich kurz nach Eintritt des Fehlers vor Ort war und gesehen habe, dass die Temperatur bei 104Grad war (Vorlauf Heizung 55 Grad soll)
Der Füllstand ist korrekt und die Anlage ist entlüftet.

Woran kann es liegen, dass die Therme immer wieder den Fehler F2 zeigt und wie kann ich das Problem beheben.

Ich danke euch für eure Unterstützung

Grüße
Tobi

20151010_170643_resized_2.jpg
2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN

Akzeptierte Lösungen
Hallo Mathmos,

hier sollte sowohl der Plattenwärmetauscher als auch der Abgaswärmetauscher auf Verschmutzungen bzw. Ablagerungen geprüft werden. Des Weiteren sollte der Kesselsensor geprüft werden.

Bitte beauftrage deinen Heizungsfachbetrieb mit der Prüfung.

Beste Grüße °jo

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

Hallo Tobi,

es ist grundsätzlich bedenklich, wenn es irgendwo im Gesamtsystem zu einem Gasaustritt kommt. Aber gut, dass du es sagst. Vielleicht ist die Ursache für F2 auch im Abgassystem zu suchen. Die Meldung kann auch auftreten, wenn das Abgassystem verstopft ist (totes Tier, etc. Haben wir alles schon gehabt.).

Hier solltest du sehen, dass du so schnell wie möglich deinen Heizungsfachbetrieb an die Anlage bekommst. Die "Reset"-Taste solltest du nicht drücken.

Beste Grüße °jo

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

3 ANTWORTEN 3
Hallo Mathmos,

hier sollte sowohl der Plattenwärmetauscher als auch der Abgaswärmetauscher auf Verschmutzungen bzw. Ablagerungen geprüft werden. Des Weiteren sollte der Kesselsensor geprüft werden.

Bitte beauftrage deinen Heizungsfachbetrieb mit der Prüfung.

Beste Grüße °jo
Hallo Hansi,

danke für die Antwort. Schädige ich die Heizung wenn ich Sie (zumindest bis ich nen Termin bekommen habe) mit der R-Taste immer wieder neu anwerfe?
Zusätzlich ist mir noch aufgefallen. dass die Heizung durch das Abgasrohr auf der Außenseite der Wand beim start ab und an Gas mit aus stößt. Normal oder bedenklich?

Besten Dank
Tobi
Hallo Tobi,

es ist grundsätzlich bedenklich, wenn es irgendwo im Gesamtsystem zu einem Gasaustritt kommt. Aber gut, dass du es sagst. Vielleicht ist die Ursache für F2 auch im Abgassystem zu suchen. Die Meldung kann auch auftreten, wenn das Abgassystem verstopft ist (totes Tier, etc. Haben wir alles schon gehabt.).

Hier solltest du sehen, dass du so schnell wie möglich deinen Heizungsfachbetrieb an die Anlage bekommst. Die "Reset"-Taste solltest du nicht drücken.

Beste Grüße °jo