Vitopend 200 - Fehlercode F4 - Heizung schaltet ständig ab

Unsere Vitopend 200 lief über viele Jahre (seit 2005) fehlerfrei, allerdings plagen wir uns nun seit Wochen mit dem Fehlercode F4 herum. Die Heizung springt in Störung und schaltet ab, nach Entstörung läuft sie wieder zwischen 12 und 72 Stunden, bis sie wieder gestört ist. Wir hatten den Kundendienst im Haus und es wurden Ionisations- und Zündelektrode getauscht sowie die Ionisationsspannung überprüft. Leider konnte dies den Fehler nicht beheben und der Kundendienst (von Viessmann als Kundendienst gelistet) weiß auch nicht weiter. 

 

Ich hoffe hier auf Hilfe, da im Winter bei Temperaturen unter 0 ein ständiges Ausfallen der Heizung sehr ärgerlich ist und ständig Warmwasser fehlt bzw das Haus über Nacht kalt ist. 

 

Danke im Voraus für Eure Hilfe!!!!

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo Thorsten,

ich schlage vor, mal die Gasdrücke zu überprüfen und anschließend den Brenner über den Gaskombiregler (Düsendrücke) neu einzustellen.

Der Gas-Düsenbalken sollte auch noch mal geprüft werden.

Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

5 ANTWORTEN 5
Hallo Thorsten,

ich schlage vor, mal die Gasdrücke zu überprüfen und anschließend den Brenner über den Gaskombiregler (Düsendrücke) neu einzustellen.

Der Gas-Düsenbalken sollte auch noch mal geprüft werden.

Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team
Hallo Patrick,

Vielen Dank, wir lassen das vom Kundendienst überprüfen und melden uns mit dem Ergebnis.

VG
Guten Morgen, wir haben die Lösungsvorschläge an den Installateur weitergegeben uns es würde alles überprüft - leider ohne Ergebnis, abgesehen davon, dass unser Gasversorger ein Leck hinter dem Gaszähler festgestellt hat, welches den Gasdruck absenken ließ. Dieses wurde behoben in der Hoffnung, das Problem zu lösen, allerdings ist die Heizung innerhalb von 4 Tagen weitere 2 Mal mit Fehlercode F4 in den Störungsmodus gegangen.

Gibt es noch weitere Möglichkeiten, die diesen Fehler auslösen könnten?
Wenn auf der Gasseite soweit alles i.O. ist, bleiben nur der Brenner an sich und das Abgassystem. Es kann aber auch sein, dass es am Gaskombiregler liegt. Allerdings ist dies nur eine Vermutung und der Austausch eher auf gut Glück. Der Gaskombiregler ist an dieser Anlage im Verhältnis zu anderen Anlagen recht preiswert, wäre also einen Versuch wert.

Wurden irgendwelche Gasdrücke vom Fachbetrieb notiert?

Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team
Hallo Patrick, nachdem wir letztlich den Installateur gewechselt haben hat dieser in der Tat den Kombiregler gewechselt und die Heizung läuft nun seit über einer Woche einwandfrei.

Vielen Dank für die Hilfe!

VG
Thorsten