@divanc ! Mir ist jetzt was aufgefallen, was die oben beschriebene Sache etwas "neu bewerten lässt", und ich am Anfang nicht bemerkt habe: Die Therme ist außentemperaturabhängig geregelt (witterungsgeführte Regelung), Temp.Sensor außen hat die Teilenummer7404200 PTC (und ist auch 24 Jahre alt, wie die Therme). Unter 31C Außentemperatur wir die Außentemp. im Display von der Bedieneinheit im Zimmer richtig angezeigt, über 31C (wir haben hier teilweise über 40...) wird einiger Zeit weiter 31C angezeigt, auf einmal 0, und die Therme geht ins Notlaufprogramm, die Pumpe innen läuft, am Display der Therme blinkt irgendwas ähnlich F = 3, und im Zimmer an der Bedieneninheit 4:1:8 Das steht für "Außenführer Fehler". Gestern habe ich bei ca. 35C Außentemp. am Außentemp.Sensor Wiedersrand gemessen, und es waren glaube ich 580 Ohm, was bei ca. 31 richtig wären. Ich glaube, mein Sensor an der Hauswand hat sich verabschiedet... Komisch, daß das Ding nicht völlig hin ist, sondern unter 31C normal regelt, darüber aber abstürzt. :