Hallo,

wir haben 2016 unter Anderem einen Vitolandes 300-T  incl. Vitoflame 300  Typ VHG II-2 als 53,7 kW Bundel über Heizfaktor.de gekauft.
Leider konnte die Anlage erst diese Woche eingebaut werden und somit konnten wir unten beschriebenes erst jetzt feststellen.

Der Brenner macht leider Probleme. Ist also noch nie gelaufen.
Lüfter läuft an, Zündung funktioniert  - Brenner geht dann aber ohne Flamme auf Störung.

Magnetventil wird nicht angesteuert. Schließen wir das Magnetventil provisorisch zum Testen direkt an 230V an, zündet die Flamme. Nach ein paar Sekunden geht der Brenner allerdings wieder auf Störung.
Störmeldung ist 4xblinken Rot. 

Bei der Onlinesuche nach Antworten ist uns allerdings aufgefallen, das der Brenner in der Form, wie er uns vorliegt nicht zu finden ist. Da wo eigentlich der Hubmagnet, den man im Netz auf allen Abbildungen und auch als Ersatzteil findet sein sollte, befindet sich ein Teil mit der Bezeichnung ZSM-350ms-230VAC welches mit einem Adapter (einer Art T-Stück welches zwischen die Zuleitung zum Magnetventil gesteckt ist) angeschlossen ist und zusätzlich nochmal direkt mit dem Ölfeuerungsautomaten verbunden ist. Das Teil kann ich niergends (auch nicht bei den Ersatzteilen) finden.  Dahinter ist das Gehäuse auch noch geschlossen.
Bei unserem Versuch mit provisorisch geöffnetem Magnetventil hat das auch gut gebollert, was ja für das Fehlen des Hubmagneten spricht.
Anbei Bild des Brenners.
PS. Ölfeuerungsautomat haben wir schon testweise ohne Erfolgserlebniss getauscht.
Mit einem anderen Brenner (Vitoflame 300 35,4kW) funktioniert es  tadellos.
Hat jemand einen Tip? 

Vielen Dank

 

IMG_2464.jpg
1 ANTWORT 1

Hallo mikemax,

wir haben ja bereits schon über Facebook Kontakt gehabt. Wie beschrieben, hat der Brenner kein Hubmagnet sondern ein Timer.

Bei der Meldung 4x blinkend sollten entweder die Zündelektroden geprüft werden oder das Magnetventil der Ölpumpe schließt nicht. In diesem Fall müsste die Ölpumpe getauscht werden.

Beste Grüße
Jannik vom Customer-Care-Team