Hallo zusammen, wir haben eine Vitodens 200, die im Keller verbaut ist. Es läuft eine Pumpe in der Anlage, die (wenn sie läuft) durch das gesamte Haus "dröhnt". Gibt es die Möglichkeit eine leisere Pumpe einzubauen? Gruß Milan
Dröhnt es wirklich oder sind es eher Strömungsgeräusche, die du an den Heizkörperthermostaten hörst?
Geht es um die interne Pumpe des Vitodens, oder gibt es auch eine externe Pumpe?
Gib mal bitte die Seriennummer durch. Sie steht oben auf dem Gehäuse neben dem Abgasrohr. Die ersten acht Ziffern genügen.
Schreib mal die Seriennummer des Gerätes. Womöglich ist noch keine HE-Pumpe.
Hallo MacVito, sorry für die späte Rückmeldung, aber ich war unterwegs... Die Seriennummer lautet 7424 9812 0197 2103
Kannst Du damit was anfangen?
Gruß Milan69
Hallo Franky, sorry für die späte Rückmeldung! Das ist die Seriennummer...
7424 9812 0197 2103
Kannst Du damit etwas anfangen?
Gruß Milan69
Es ist ein Vitodens 200-W, 26 kW, Typ WB2C
Kannst du auch noch die anderen Fragen beantworten.
Dann würde ich mal versuchsweise die Drehzahl der Pumpe variieren. Möglicherweise verschwindet das Betriebsgeräusch dann.