Vitodens100 springt seit Beginn der Heizperiode nicht um auf Heizungsbetrieb, obwohl Zieltemperatur des Warmwassers längst erreicht wurde, läuft der Betrieb unbegrenzt weiter zur Produktion von Warmwasser. Die Wasserleitung zum Speicher sind dadurch sehr heiß. Die Heizkörper bleiben kalt. Komplettes Ausschalten der Anlage für mehrere Stunden hilft für begrenzte Zeit, ca 3 Tage, manchmal auch kürzer. Dann kommt es auch nach Temp.-Außenfühler-Steuerung wieder gewünscht zum Heizbetrieb, bevor das Problem erneut auftritt.
Installateur und Viessmann-Partner war schon 2 mal da. Hat Platine mit Kontaktspray eingesprüht. Besteht darauf, dass Vissmann keine Ersatzteile mehr für Vitodens 100 zur Verfügung hat und sieht keine Möglichkeit als die komplette Heizung neu zu ersetzen.
Über ehrliche Hilfe und Rat wären wir dankbar. Es ist unser Anliegen, Altes und ansonsten Bewährtes zu erhalten. Möglichst auch eine Handwerker- Empfehlung für den Raum Havelland/Potsdam/Spandau erbeten.
Vielen Dank.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Vielleicht ist ja nur der Speichersensor defekt bzw. ungeeignet für die Regelung?
Und was auch noch in Frage käme: Das Umschaltventil ist schlicht defekt.
Und als Drittes: In der Tauchhülse des Speichersensors steht Wasser.
Hallo,
dieses Problem habe ich auch. Und dieses auch 2019 gepostet.
Leider hat es von Vissmann keine zufriedenstellende Lösung gegeben. Das einzige Aussage war dann die Hauptplatine zu tauschen. Habe ich bis heute nicht gemacht, da es nicht sein kann das solche Dinge nach so kurzer Zeit kaputt gehen. Auch die von mir zur hilfe gerufenen Fachleute konnten zwar gute Rechnungen stellen, aber nicht helfen. Und wie ich lesen kann ist das ein Fehler der häufiger auftritt.
Habe dann mal die Solltemperatur vom Warmwasser einen Grat geändert. Hat zwar auch nicht lange genutzt, aber immer hin.
Ich hatte im Winter 19/20 in drei Monaten 50% Mehrverbrauch. Ob es darn gelegen hat kann ich nicht sagen, da von hier nicht viel Hilfe zu erwarten ist.
Gruß
Michael
Ich habe das gleiche Problem und dies auch schon ins Forum gestellt. Bei mir hat leider noch niemand geantwortet.
Ich habe mich heute auf Fehlersuche begeben und mir mal die Platinen angeguckt (bin elektrisch befähigt Person). Alle Lötstellen auf den Platinen sehen gut aus, es sind keine Veränderungen durch warm gewordene Bauteile zu erkennen, alle Kontakte sind in Ordnung. Nach dem Zusammenbau habe ich die Magnetspule des Umschaltventils kontrolliert, im Heizungsbetrieb liegt keine Spannung an, im Warmwasserbetrieb 24 V.
Ich schätze, dass es kein mechanisches Problem ist, weil die Umschaltung von Warmwasserbetrieb auf Heizungsbetrieb nicht funktioniert, leuchtet die rote LED für den Warmwasserbetrieb weiter. Wenn die Steuerung auf Heizungsbetrieb umschalten würde, wäre diese LED aus und dann könnte evtl. das Umschaltventils blockiert sein. Aber so scheint es an der Steuerung zu liegen, entweder hängt ein Relais fest der ein elektronisches Schaltelement schaltet nicht richtig. Mein Tipp ist ein hängende Relais.
Um dies zu prüfen, müsste ich aber wissen, welches der vier Relais für das Umschaltventils zuständig ist. Vielleicht weiß das ja jemand und gibt mir eine Info.
Was sehr komisch war, ist folgendes:
Als ich die Anlage wieder eingeschaltet habe, zeigte diese eine Außentemperatur von 20 Grad und eine Speicher Temperatur von 83 Grad an (bei tatsächlichen Werten von 13 Grad / 57 Grad). Innerhalb von ca 20 Sekunden gingen die Temperaturen schrittweise auf die richtigen Werte runter.
Ich habe festgestellt, dass die Kommentare sehr selten gelesen werden, die Meisten lesen nur die Antworten, deshalb habe ich hier den Kommentar auf meine Antwort vom 29-10-2020 16:25 hierhin kopiert und auch beantwortet:
Hallo,
wie schon gepostet habe ich auch das Problem. Nur eine Frage. Hier ist immer vom Umschaltventil die Rede.
Ich habe mal nachgesehen und festgestellt das ich kein solches Ventil verbaut habe. Meine Heizung steuert die Heizkreispumpe über das Relais (K2) direkt über eine 24V Steuerleitung an. Bitte wo soll hier ein mechanisches Relais sein. Dises ist auch nicht in den Plänen eingezeichnet.
Viessmann weiß schon warum sich hier zu keine äußert.
Gruß
Michael
Ich habe in meinem Vitodens 100 nur eine Pumpe. Diese ist auf dem Umschaltventil montiert. Das Umschaltventil wird über eine Magnetspule mit 24V angesteuert.
Je nach Stellung des Umschaltventils fließt das Wasser entweder durch den Speicher oder durch die Heizkörper.
Und bezüglich des Umschaltventiles ein Bild, wie es aussieht. Das eigentliche Ventil ist von der Pumpe verdeckt, darunter sieht man nur den Antrieb.