Hallo,
Ich habe seit kurzem eine Vitodens 300. Obwohl ich die Warmwassersolltemperatur auf 50 Grad eingestellt ist wird das Wasser teilweise bis 80 C aufgeheizt. Diese Teperatur wird in der Anzeige an der Heizung als auch direkt am Kessel angezeigt Ist hier etwas falsch eingestellt?
mfg.
Stutz
Ich nehme mal an, dass die Kesseltemperatur auf 80°C steigt ? Was so vollkommen in Ordnung ist. Schliesslich soll das Warmwasser ja schnell wieder bereitgestellt werden. So, dass eine Vorlaufüberhöhung gewollt ist.
Würde der Vorlauf nur mit 50°C reingehen, würde es wohl Stunden dauern, bis die Anlage wieder auf Heizbetrieb umschaltet.