Ahoi,
hab mal wieder ein Problem mit meiner Heizung Vitodens 333 , und zwar Verliert die Heizung schon seit längerer Zeit den Druck.
Jetzt wurde Die Heizkreislaufpumpe erneuert und das Ausdehnungsgefäß (externes), und trotzdem Verliert die Heizung den Druck hab mal auf 2 bar gestellt und konnte zusehen wieder der druck am sinken war.
Langzeit geht der druck unter 1 bar 😞
es wurde schon viel getauscht an der Heizung !
der Wärmetauscher WB3A vor 5-6 Jahren
Brausachwasserpumpe
Ausdehnungsgefäß 3mal
Heizkreislaufpumpe 1 mal
Teil der Verrohrung 1 mal
Radiallüfter1 mal
und das Elektronikboard 1 mal
diverse Ventile 1 mal
der Wärmetauscher für Brauchwasser 1 mal
wie man sieht fast die komplette Heizung 😞
und jetzt frag ich mich natürlich wieso die Heizung immer noch oder wieder Druck verliert !
Sollte wieder der Wärmetauscher WB3A ein Riss haben wäre das ja praktisch total schaden, wo kann die Heizung jetzt noch das Wasser verlieren wo das Ausgleichsgefäß jetzt wieder einmal nagel neu ist ?
Sicherheitsventil undicht ? Falscher Vordruck des MAG ?
Wie wäre es mit einem Leckorter? Es könnte ja auch außerhalb der Vitodens undicht sein.
Wenn du immer weiter füllst, dann hast du irgend wann mal ein nassen Fleck
Falls wieder der WT def. ist, läuft das Wasser oft in den Kondensatabfluss -> bitte überprüfen.
An den Abgängen zu den Heizkreisen gibt es meist Absperrventile (Kugelventil mit Vierkant) ->
diese schließen und beobachten (dabei Heizbetrieb aus!).
Gruß
Fiedel
der Wt wurde getauscht da verkalkt , der ist doch nie oder selten undicht ?
wo finde ich die Absperrventile ?
hab ich jetzt nicht durch das ganze befüllen auch Luft im Heizkreislauf ?