abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Vitodens 333-f mit 2 Heizkreise (FBH und HK) werden die eingestellten Heizkurven nicht wirksam.

Heizkreis 2 FB Kurve 0,6 und Heizkreis 1 Kurve 1,2. Wirksam bleibt dir voreingestellte Kurve von 1,4.
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo muekrue,

führe bitte einen Master-Reset durch, indem du die Codieradressen 8A:176 und 7C:42 einstellst. Danach prüfe die Einstellungen erneut.

Beste Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

3 ANTWORTEN 3
Hallo muekrue,

führe bitte einen Master-Reset durch, indem du die Codieradressen 8A:176 und 7C:42 einstellst. Danach prüfe die Einstellungen erneut.

Beste Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team
Danke für die Lösung
Bitte 😉

°pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team