Hallo zusammen,
 
mein Name ist Michael und wir besitzen eine Vitodens 333. (Gas)
Wir haben das Problem, dass die Heizung sehr lange im Warmwasseraufbereitungsbetrieb ist (nach Warmwasserentnahme und auch tagsüber ohne Warmwasserentnahme) und in der Zeit natürlich nicht heizt.
Manchmal dauert es nach dem Duschen 45 bis 60 MInuten bis der Heizbetrieb wieder anläuft. Jetzt in der Übergangszeit sind wir noch länger im Warmwasseraufbereitungsmodus.
Kurz die Einstellungen:
Warmwasser Temp. 55 Grad
Kessel max. Temp. 81 Grad
Vorlauf min. 20 Grad
Vorlauf max. 55 Grad
Neigung 2 Niveau 8
Raumsolltemperatur 28 Grad (damit wir in beiden Wohnungen ca. 22 Grad erreichen)
 
 
Also unsere Frage ist: Warum benötigt die Heizung so lange, um von der Warmwasseraufbereitung / Bevorratung wieder in den Modus für den Heizbetrieb zu wechseln?
 
Viele Grüße
Michael
9 ANTWORTEN 9

Hallo,

Seit wann ist das Heizgerät im Einsatz? Welche Wasserhärte (in °dH) liegt vor Ort an.

Ziemich sicher ist  ist der Plattenwärmetauscher verkalkt.    Es findet eine stark  eingeschränkter Wärmeübergang statt und die Warmwasserbereitung dauert ewig.

 

Abhilfe. Neuen Plattenwärmetauscher kaufen  und einbauen.

Der alte Wärmetauscher  wird dann in Ruhe mit geeigneten (!) Entkalkungsmitteln  in Ruhe entkalkt  zur Seite gelegt, bis der neue Wärmetauscher verkalkt ist.

Man kann mit geeigneten Mitteln diese Wärmetauscher belibig oft  entkalken.

Hallo, die Anlage ist ca. 10 Jahre alt. Der Wärmetauscher wurde im November 2015 erneuert. Daran kann es nicht liegen.
Wasserhärte ist ca. ca. 13,00 °dH. Die externe Pumpe für den Umlauf der Heizung wurde ebenso vor kurzem erneuert.
Gruß
Michael.

Wenn der Wärmetauscher ausgeschlossen werden kann, ist es gut möglich, daß die Sekundärladepumpe fehlerhaft ist.
Zudem wär der gesamte Ladekreis auf Durchgängigkeit zu prüfen.

BTW : Die Heizkennlinie solltest du korrigieren. Auch im Fehlerfall reicht eine Neigung von 1,2-1,4 bei normalen Heizkörpern.

Hallo MiBu66,

bitte mal den Widerstandwert vom Speicher- und Auslauftemperatursensor überprüfen lassen. Sollte der Speichertemperatursensor anfordern, der Auslaufsensor jedoch eine falsche Temperatur ermitteln z.B. 50°C, die Auslauftemperatur in Wirklichkeit aber nur 30°C beträgt, wird es ewig dauern, bis die Wasserbereitung abgeschlossen ist.

Beste Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Hallo MiBu66,

bitte mal den Widerstandwert vom Speicher- und Auslauftemperatursensor überprüfen lassen. Sollte der Speichertemperatursensor anfordern, der Auslaufsensor jedoch eine falsche Temperatur ermitteln z.B. 50°C, die Auslauftemperatur in Wirklichkeit aber nur 30°C beträgt, wird es ewig dauern, bis die Wasserbereitung abgeschlossen ist.

Beste Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Mich würde interessieren, ob es eine Lösung/Erklärung des Problems gab.

Wir haben nach 14 (fast) problemlosen Jahren ein ähnliches Phänomen. Die Warmwasseraufbereitung dauert sehr lang, weil die Auslauftemperatur nach Brennerstart ruck-zuck bei 68° ist, so dass der Brenner abschaltet, während die Speicher aber noch bei 40° rumdümpelt (Soll 50°). Nach ca 1 min. ist die Auslauftemperatur auf 56° gesunken, der Brenner springt wieder für 10-15 Sek. an, und das Spielchen wiederholt sich. Es dauert manchmal bis zu 2 Stunden, bis die Solltemperatur erreicht ist, in der Zeit bleibt die Heizung kalt.

Ein Servicetechniker hat den Temperaturfühler im Speicher geprüft und für i.O. befunden, ansonsten gemeint, das müsse dann wohl so sein und würde ja nur auffallen, wenn es draußen sehr kalt ist.

Hallo bokr3wa, 

 

wenn die Kesseltemperatur zu schnell ansteigt, dann weil keine Wärmeabnahme stattfindet. Es kann sein, dass der Plattenwärmetauscher (036) oder die Anschlussleitung (004) zum Speicher verkalkt sind. Man kann den Plattenwärmetauscher auch versuchen zu entkalken. 

 

Patrick_Zarges_0-1616062920676.png

 



Grüße Patrick 

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Sowas habe ich vermutet, danke für die Info! Werde das mal an den Heizungsbauer weitergeben, dessen Mitarbeiter doch sehr hilflos wirkte. Zu meinem Verständnis: Ist der Auslauftemperatur-Fühler in Flussrichtung vor oder hinter dem Wärmetauscher?

Der Auslaufsensor (155) sitzt zwischen dem Plattenwärmetauscher und dem Vorlauf in den Trinkwasserspeicher. Er misst die Austrittstemperatur des Trinkwassers am Plattenwärmetauscher. 

 

Auch der Anschluss direkt am Trinkwasserspeicher sollte auf Verkalkung geprüft werden. 