Hallo,
wir betreiben seit 2004 eine Heizungsanlage Vitodens 333( Typ WS 3A) mit
Regelung Vitotronic 200 für witterungsgeführten Betrieb und
Warmwasserspeicher.
Die durch den Warmwasserspeicher versorgte Einzelwohnung wird mittlerweile nur noch alle
paar Wochen tageweise benutzt.
In Anbetracht der nötigen Gassparmassnahmen möchte ich daher in der
übrigen Zeit die Warmwasserbereitung abschalten. Lt meinem Heizungsinstallateur ist dies nicht möglich. Auch ich kann nach genauem Studium der Bedienungsanleitung nichts dergleichen finden.
Kann mir jemand sagen, auf welchem Wege sich die Warmwasserbereitung abschalten läßt, der Heizbetrieb aber fortgeführt wird?
Ist ggf.ein Umbau oder eine Nachrüstung erforderlich/möglich?
Vielen Dank
EnttäuschterKunde
(weil Vissman einen als nicht PC affinen Renter in dieses Formun zwingt an statt einfach direkt zu antworten )
Hallo
Stellen Sie die gewünschte WW-Temperatur auf 10 Grad ein und das WW wird nicht durch den Gasboiler beheizt.
Wenn Sie wieder WW benötigen, erhöhen Sie die gewünschte WW-Temperatur.
Die Heizung funktioniert wie bisher.
Schöne Grüße