Gerät: Vitodens 333 WS3A, Hersteller-Nr. 7190614 502484100
Der Wasserdruck beträgt nach mehrmaligem Entlüften diverser Heizkörper nur noch 0,6 bar; eine Fehlermeldung wird noch nicht angezeigt.
Wie kann ich den Wasserdruck erhöhen, d.h. was muss ich konkret tun, um Wasser in den Heizkreislauf nachzufüllen?
Welcher Druck sollte dabei 'eingestellt' werden?
Im voraus danke für Ihre Rückmeldung
MfG
pach05
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo pach05,
der Befüll- und Entleerungshahn muss bei diesem Gerät bauseitig installiert werden.
Sollte ein Anschluss-Set von uns verbaut sein, befindet er sich im Anschluss-Set.
Ansonsten wird der Befüll- und Entleerungshahn generell in den Heizungsrücklauf installiert.
Welches Füllwasser du verwenden solltest und wie das Befüllunsprogramm aktiviert wird findest du in dem Dokument im Anhang.
So rufst du die Codierung 1 auf:
Beste Grüße °be
Hallo pach05,
der Befüll- und Entleerungshahn muss bei diesem Gerät bauseitig installiert werden.
Sollte ein Anschluss-Set von uns verbaut sein, befindet er sich im Anschluss-Set.
Ansonsten wird der Befüll- und Entleerungshahn generell in den Heizungsrücklauf installiert.
Welches Füllwasser du verwenden solltest und wie das Befüllunsprogramm aktiviert wird findest du in dem Dokument im Anhang.
So rufst du die Codierung 1 auf:
Beste Grüße °be