abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitodens 333-F

Wir haben eine neue Viessmann Vitodens 333-F .

Meine erste Frage lautet: muss man für das Gerät einen Kondensat Neutralisator haben???

Meine zweite Frage lautet: muss ich einen Systemtrenner BA haben, die Rückfluss verhindern?

Vielen Dank im Voraus.

5 ANTWORTEN 5

zu 1 nein

zu 2

nach DIN EN 1717 ist  ein Systemtrenner BA oder CA vorgschrieben

Du kannst z.B. den hier nehemen

http://www.pumpendiscounter.de/ReigaGbR-p8175h553s557-Honeywell-Braukmann-.html

Gruß

Heizing

Gruß
Heizing

Vielen Dank schon mal für die schnelle Antowort.
Wir haben jetzt was dran das wir aufdrehen müssen wenn wir auffüllen. Reicht das nicht? Es läuft ja nicht zurück!

Man hat uns gerade gesagt, das ein Systemtrenner nur bei Mehrfamilienhäuser notwendig wäre!!!

Ich verstehe jetzt gar nichts mehr 😮

>Wir haben jetzt was dran das wir aufdrehen müssen wenn wir auffüllen

Wenn das ein normaler Wasserhahn ist, ist das zumindest nicht normgerecht. Mir ist aber schon bewusst, dass sich nicht aller Betriebe an die Norm halten. Wenn du nach dem Füllen alles wieder schließt, passiert auch nichts. Von einer Ausnahmeregelung für Einfamilienhäuser ist mir nichts bekannt.

Gruß

Heizing
Gruß
Heizing

Hallo Tony74,

im Vordergrund sollte nicht die Norm, sondern das Gesundheitsrisiko stehen. Systemverbindungen die immer wieder abgenommen werden können und keine feste Verbindung darstellen waren nach dem damaligen Stand der Technik ok. Es hat sich allerdings rausgestellt, dass diese Verbindungen einfach drangelassen wurden. Ohne Systemtrennung wird das darin enthaltene Wasser mit Sicherheit mit Bakterien belastet sein. Beim befüllen der Anlage können diese ungehindert auch gegen die Flussrichtung in das Trinkwasser gelangen.

Beste Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team