Hallo leo2016,
wie du richtig geschrieben hast, deutet die Meldung E6 daraufhin, dass der Anlagendruck zu niedrig ist. Bevor du die Heizungsanlage füllst solltest du einige wichtige Empfehlungen beachten. Denn ungeeignetes Füllwasser fördert Ablagerungen und Korrosionsbildung und kann so zu Schäden führen.
•Heizungsanlage vor dem Füllen gründlich spülen.
•Ausschließlich Wasser mit Trinkwasserqualität füllen.
•Füllwasser mit einer Wasserhärte über 16,8°dH muss vor dem Füllen enthärtet werden
Heizungsanlage füllen:
1.Vordruck des Membran-Ausdehnungsgefäßes prüfen.
2.Gasabsperrhahn schließen.
3.Heizung an Kesselfüll- und Entleerungshahn im Heizungsrücklauf füllen (Mindest-Anlagendruck >1,0 bar).
4.Falls die Regelung vor dem Füllen schon eingeschaltet war muss das Befüllungsprogramm aktiviert werden.
Befüllfunktion aktivieren bei Regelung für angehobenen Betrieb:
1."Ok-Taste" und "Menü-Taste" gleichzeitig drücke.
2.Mit der "Pfeil-Rechts-Tatse" die "4" auswählen und mit der "OK-Taste" bestätigen. bei aktiver Befüll-Funktion wird, wie richtig von dir beschrieben, "bF on" im Display angezeigt.
3.Mit der "Zurück-Taste" beendest du die Befüllfunktion.
Beste Grüße °ja