Vitodens 333-F B3TB 19kW - kein Warmwasser

Hallo zusammen,


seit 2 Tagen heizt mein Warmwasser nicht mehr auf (KEINE Fehlermeldung), ich habe schon etwas recherchiert und mein Nachbar (Installateur) hat folgendes ausprobiert:

 

- Schornsteinfeger Testprogramm funktioniert, Brenner startet und Kessel wird auf über 80°C erhitzt
- Sekundärladepumpe / Umwälzpumpe für Trinkwasser funktioniert, Welle leichtgängig (und kurz dreht wenn die Therme gestartet wird)(nach Remontage natürlich entlüftet)
- Temperatursensor Warmwasser funktioniert
- Codierebene 2 -> Adresse 38 -> Wert 0

 

Wir haben dann vom Warmwasser Betrieb auf WW mit Heizbetrieb umgestellt, keine Änderung.
Anschließend die WW Temperatur auf 10°C (also unter IST Wert von 25°C) gestellt, anschließend sprang der Brenner an und hat den Kessel zum erwärmen des Heizkreises gestartet.
Nachdem die Temperatur wieder über 25°C (in dem Fall auf 60°C) stellt, geht der Brenner wieder aus und die Kesseltemperatur sinkt.

 

Hat jemand eine Idee was wir als nächstes testen können?

Über jegliche Tipps wäre ich sehr dankbar.

 

Grüße

Tobias

2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN

Akzeptierte Lösungen

Hallo @Tobias2406 

 

Der Warmwasser-Auslasstemperatursensor muss überprüft werden. Er verfügt über einen NTC-10-kOhm-Sensor.

 

VG

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2025-08-01 18_05_34-5800100VSA00004_1.pdf – Google Chrome.png
2025-08-01 18_13_10-5800100VSA00004_1.pdf – Google Chrome.png

Hallo @Tobias2406 

 

Wenn Sie einen Widerstand von ca. 8 kOhm zur Hand haben, schließen Sie ihn anstelle des Sensors an. So können Sie den Wärmespeicher zumindest aufheizen.

 

VG

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

7 ANTWORTEN 7

Hallo @Tobias2406 

 

Der Warmwasser-Auslasstemperatursensor muss überprüft werden. Er verfügt über einen NTC-10-kOhm-Sensor.

 

VG

2025-08-01 18_05_34-5800100VSA00004_1.pdf – Google Chrome.png
2025-08-01 18_13_10-5800100VSA00004_1.pdf – Google Chrome.png

Guten Morgen,

 

es wurde direkt am Sensor und am Stecker gemessen.

 

IMG_2233.jpeg

IMG_2231.jpeg


Grüße 

Tobias

Hallo @Tobias2406 

 

Wenn der gemessene Widerstand 1,6 kOhm beträgt, bedeutet dies, dass die Steuerung am Sensor eine Temperatur von ca. 80 °C erkennt. Tauschen Sie den Sensor aus.

 

VG

2025-08-02 08_17_30-Skupnost Viessmann Climate Solutions - Skupnost Viessmann Climate Solutions – Go.png

Danke für deine Rückmeldung, ich suche parallel bereits nach dem Sensor ( 7819967 ) leider sind heute quasi alle Betriebe geschlossen, vielleicht muss ich bis Montag warten.

nach dem Tausch werde ich aufjedenfall eine Rückmeldung geben.

klingt schlüssig, wenn der Sensor 80 grad misst dass nichts passiert.

 

Grüsse

Tobias

Hallo @Tobias2406 

 

Wenn Sie einen Widerstand von ca. 8 kOhm zur Hand haben, schließen Sie ihn anstelle des Sensors an. So können Sie den Wärmespeicher zumindest aufheizen.

 

VG

Hallo @divanc 

als ich heute morgen unterwegs war habe ich auch "endlich" eine Fehlermeldung bekommen:

 

WhatsApp Bild 2025-08-02 um 15.24.18_df12dde9.jpgWhatsApp Bild 2025-08-02 um 15.24.18_d474a950.jpg

 

Eben bin ich wieder nach hause gekommen und wir haben den Widerstand eingebaut, was soll ich sagen, es gibt wieder warmes Wasser im Haus 😃

Somit ist der Fehler eindeutig, ich bestelle mir nun den Sensor.

 

Vielen lieben Dank @divanc für deine schnelle Hilfe, von alleine wären wir nicht auf die Lösung gekommen, es ist toll, dass es Menschen wie dich gibt.

Ich gebe nochmal bescheid, sobald der neue Sensor verbaut ist, falls mal jemand das selbe Fehlerbild hat.

 

Grüße

Tobias

Hallo zusammen,

heute kam der neue Sensor direkt von Viessmann an:

485191b6-b33a-4ec4-807d-bdd3b58f43e8.jpg  IMG-20250805-WA0010.jpg  

f99d4e93-bce6-4e21-86f9-cb05b04d7a79.jpg IMG-20250805-WA0011.jpg

Direkt eingebaut, nun funktioniert wieder alles einwandfrei!

Vielen Dank nochmals an @divanc 

 

Liebe Grüße

Tobias