Hallo,
wir haben eine Vitodens 333-F B3TA-19, Anlagenausführung 3, Baujahr 2013, die seitdem ohne Probleme läuft. Heizkreis 1 sind Heizkörper, Heizkreis 2 Fußbodenheizung.
Seit gestern werden die Heizkreise nicht mehr warm, eine Fehlermeldung liegt nicht vor. Im Prüfbetrieb werden die Heizkreise warm.
Folgende Werte habe ich aus der Diagnose:
Außentemperatur: 7°C
Kesseltemperatur: Soll 5°C, Ist 47°C
Abgastemperatur: 44°C
Gemeins. Anford. T.: 0°C
Volumenstrom: 1042
Kesseltemperatur Soll und gemeinsame Anforderungstemperatur (??) erscheinen mir seltsam.
Vielen Dank für jede gute Idee.
Beste Grüße
Hallo HTK,
vermutlich hängt die Anlage in der Warmwasserbereitung fest. Bitte mal den Sollwert für Warmwasser au 10 Grad stellen. Geht die Anlage dann in den Heizbetrieb?
Grüße
Patrick