abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Vitodens 333 Erweiterungssatz

Hallo,

 

habe den Vitodens 333 B3TB03.

Möchte einen 3 Wege Mischer mit Erweiterungssatz (Wandmontage) mit der Best. Nr.: 7301062 einbauen.

Ist das für diese Anlage der richtiger Erweiterungssatz?

 

Gruß

Burlo

 

 

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo burlo,

ja, du kannst den Erweiterungssatz verwenden.

Beste Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

3 ANTWORTEN 3
Hallo burlo,

ja, du kannst den Erweiterungssatz verwenden.

Beste Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team
Hallo,
Habe den Erwiterungssatz eingebaut.
Soweit alles in Ordnung.
Es wundert mich jedoch, dass trotz eingestelltem Sommerbetrieb ( nur Warmwasser) für beide Heizkreise, der Mischer seitens des Anbausatzes täglich für einige Minuten angesteuert wird (klicken aus dem Anbausatz)?
Der Mischer befindet sich dabei in der Endlage min!
Ist das ein gewünschtes Verhalten um z.B das Festsetzen des Mischers zu verhindern?
Gruss burlo
Es gibt einen "Pumpenkick" um das, wie du bereits geschrieben hast, Festsitzen der einzelnen Aktoren zu verhindern. Dabei werden Pumpen und Umschaltventile angesteuert. Der Mischer bleibt jedoch in der Regelfunktion. Passiert das täglich zur selben Uhrzeit? Evtl. ist die Drehrichtung vom Mischer falsch eingestellt. Anstatt zu, fährt der Mischer auf. Die Drehrichtung kann am Stecker 52 durch Umstecken der Leitung BN und BK geändert werden.

Beste Grüße °pa
Viele Grüße