Hallo,das Gerät an einen multivalenten speicher Bj.1996 angeschlossen.Dieser hat 2 Anschlüsse zum laden VL/RL Heizung/Solar sowie mittig abgang VL/RL Mischergruppe FBH,inter ist oben im speicher ein wärmetauscher für Warmwasser.Die Regelung der solaranlage wird geregelt durch eine Vitosolic 100 SD1,die Mischergruppe über den erweiterungssatz für mischer von Viessmann-wandmontage.Hydraulischer anschluss Vitodens-puffer direkt über VL/RL.
Meine erstes Problem ist der Anschluss vom Speicherfühler an der Vitodens,dar in der zeichnung eine steckleiste mit 11 pins gezeigt wird.mein fühler stecker 5 aber nur 2 hat.weiß nicht ob es paßt,habe es auch noch nicht probiert.
2 Frage ist die Brennersperre der Vitodens bei ladung solar über verbindung Vitosolic mit erweiterungssatz mischer
über Bus Kabel 145 möglich?erkennt die Regelung dann auch die Temperaturen der solarfühler?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo ms1981,
der Anschluss vom Speichertemperatursensor erfolgt über den Stecker 5, dieser Sitzt außerhalb der Regelung. Einfach mal die Leitung von der Klemmleitse X9.3/4 verfolgen.
Du kannst bei solarer Trinkwassererwärmung oberhalb des eingestellten Sollwertes eine Nachladeunterdrückung über den Parameter 67 einstellen. Sollte kein Solarertrag vorhanden sein, wird der Brenner unterhalb des eingestellten Paramters in Betrieb gehen.
Der Anschluss über den KM-Bus 145 kann ohne Probleme realisiert werden. Die Temperaturen werden ebenfalls übernommen.
Beste Grüße °pa
Hallo ms1981,
der Anschluss vom Speichertemperatursensor erfolgt über den Stecker 5, dieser Sitzt außerhalb der Regelung. Einfach mal die Leitung von der Klemmleitse X9.3/4 verfolgen.
Du kannst bei solarer Trinkwassererwärmung oberhalb des eingestellten Sollwertes eine Nachladeunterdrückung über den Parameter 67 einstellen. Sollte kein Solarertrag vorhanden sein, wird der Brenner unterhalb des eingestellten Paramters in Betrieb gehen.
Der Anschluss über den KM-Bus 145 kann ohne Probleme realisiert werden. Die Temperaturen werden ebenfalls übernommen.
Beste Grüße °pa