Hallo,

Seit kurzem geht unsere Vitodens 300 W unregelmässig auf Störung A9, oder F2.

Dabei...hydraulich ist die Anlage einwandfrei, Druck und Gasfreiheit des Wassers ist o.k., Wartung wurde durchgeführt. Pumpe fördert.

 

Der Fehler tritt immer am Ende der Speicherladung auf und ist nicht reproduzierbar.

 

Im störungsfreien Betrieb, Speicherladung 5:30 bis 9:00 Ein

T-soll = 55C

Steigt die Kesseltemperatur auf max 77C

Speicherladung endet bei 59C

Kesseltemperatur fällt dann wieder ab.

 

Im Störungsfall, einmal beobachtet, stieg die Kesseltemperatur weiter 79C, Anlage ging auf Störung.

 

Offensichtlich erfolgt bei der Störung am Ende der Speicherladung eine (unnötige?) Abschaltung / Kesselschutz.

 

Was sollte man prüfen?, austauschen?

 

Dank an das Schwarmwissen@

 

Volker

 

 

7 ANTWORTEN 7

Die Anlage fährt in der Warmwasserbereitung eine Temperatur, die 20 Grad höher als die eingetellte Warmwassersolltemperatur beträgt. Temperaturen von 77 Grad sind in der Warmwasserbereitung vollkommen normal. Ein weiterer Temperaturanstiegt über 90 Grad aufgrund einer Fehlerhaften Pumpe würde dann jedoch Störung F2 auslösen. Man könnte die Drehzahlregelung der Pumpe mal auscodierenund diese dann mit voller Drehzahl laufen lassen. Kommt es dann nicht mehr zur Störung liegt es vermutlich an der Drehzahlregelung der Pumpe. 

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Herzlichen Dank für die schnelle Reaktion.

 

Die Boiler Ctrl. Unit ist eine VBC 132-A06.201.

Serie 750 823 500 1025 127

 

Die Anlage hat nur eine Pumpe und ein Grundfoss Umschaltventil. Aktuell heizen wir nur einmal am Morgen das Trinkwasser auf 55C auf bei 58C schaltet der Brenner ab, was der Codierung entspricht. Im Normalbetrieb fällt die Kesseltemperatur dann durch den Pumpen Nachlauf von 2 Minuten kontinuierlich ab,

 

Ich hatte nur einmal die Gelegenheit die Störentstehung life zu beobachten, denn sie tritt unregelmäßig alle 3-5 Tage auf. Dabei stieg die Kesseltemperatur nach Ende der Warmwasser Erwärmung weiter an, statt durch den Nachlauf der Pumpe / Kesselkühlung wieder abzufallen. Die höchste beobachtete Temperatur lag jedoch unter 90C.

Folgende Kodierung ist eingestellt:

Kessel:

Interne Umwälzpumpe drehzahlgeregelt = 30:2 Das ist eine Einstellung, die nicht im Handbuch steht! Sollte hier nicht 1 für Drehzahlregelung oder 0 für abgeschaltete Drehzahlregelung (Service) stehen?

Warmwasser:

62:2 = 2 Minuten Nachlaufzeit; 6C:100 d.h. Soll Drehzahl bei Trinkwasser Erwärmung 100%

6F:100 d.h. 100% Heizleistung bei Trinkwasser Erwärmung.

 

Die Ausfälle werden i.d.R mit A9 angezeigt, bisher nur einmal F2.

 

Gruß

Volker

 

 

Teile mir bitte mal die Herstellnummer vom Vitodens mit. Die Nummer steht obendrauf auf der Kesseloberseite beim Typenschild. 
Ob 30:2 oder 30:1 dies hätte keine Änderung, die Drehzahlregelung bleibt bestehen. Daher mal auf 30:0 stellen und das Kabel für die Drehzahlregelung der Pumpe abklemmen um zu prüfen wie sich die Anlage dann verhält.  
 

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Fabr.-Nr.: 7424972108153108

Werde die Drehzahlregelung mal aus codieren...

Aber welches Kabel müsste ich abziehen ?

 

Vielleicht noch ein Hinweis...die Heizung läuft aktuell nur auf Warmwasser Betrieb. Da steht die Codierung auf 100%. Die Aufheizung am Morgen erfolgt sehr schnell, sodass ich von einer grossen Fördermenge = 100% ausgehe.

Am Ende der Aufheizung geht der Brenner aus, Pumpe läuft weiter, Kesseltemperatur sinkt....soweit im Normalbetrieb....

 

Hoffe in den nächsten Tagen einmal eine Störung dokumentieren zu können. Bisher sieht es so aus, als wenn die Abschaltung am Ende der Aufheizung,  ohne tatsächliche Überhitzung erfolgt. D.h. Fehlfunktion eines Bauteils in der Kesselüberwachung? Fehler in der Steuerung, der nur zufällig auftritt, aber immer gegen Ende der Aufheizung!

 

Gruß

Volker

 

 

 

 

 

 

Der Stecker 145 (KM-Bus) der an die Pumpe geht. Danach kannst du die Adresse 30:00 einstellen. 

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Vielen Dank,

am 12.7. umgestellt, 13.7. erster Testlauf bei reiner Warmwasser Erzeugung störungsfrei und planmässig durch gelaufen.

Da der Fehler aber unregelmässig, oft erst nach einigen Tagen, aufgetreten ist, ist jetzt warten angesagt.

Sollte er sich nicht mehr zeigen...was wäre dann zu tun?

Dank und Gruss

Volker

Wenn keine weiteren Störungen kommen, wird es vermutlich die Drehzahlregelung der Pumpe sein. Wenn mit Codierung 30:1 es wieder zur Störung kommt, muss die Pumpe getauscht werden oder du lässt die Pumpe weiterhin mit voller Drehzahl ohne Steuerung laufen. 

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team