ich habe 1Vitodens 300W TypB3HB26 mit 2Mischerkreise ,Vorlaufweiche sowie Solarspeicher 300l.
Inbetriebnahme 1.2.2017 Ablesung am 22.9.2018 Starts 9556 Betr.STD 6138.
Meine Frage kann ich durch Begrenzung Heizleistung Max (habe ich jetzt von 75 auf 60%geändert)
sowie Differenztemperatur Mischerkreis/Kesselvon 2auf 0 gestellt, das Verhälnis verbessern und
damit auch den Wirkungsgrad erhöhen?
Beheizbare Wohnfläche ca 240m° Heizkörper HK 1,3Mischerkreis 2, HK1.2 Mischerkreis 3
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Ich hatte ein ähnliches Problem mit meiner Vitoladens 300W. Die Therme springt an, sobald der Vorrat an warmem Heizwasser in der hydraulischen Vorlaufweiche erschöpft ist. Da der Wasserinhalt der Weiche nicht sehr groß ist und die Modulationsfähigkeit der Therme beschränkt ist, füllt die Therme die Weiche in relativ kurzer Zeit, schaltet denn ab und entsprechend nach kurzer zeit wieder ein......
Tip: ersetze die Weiche durch einen Pufferspeicher von ca. 100l Inhalt, und die Starts werden sich halbieren. Hydraulisch betrachtet ist eine hydraulische Vorlaufweiche auch nichts anderes als ein Speicherbehälter, nur eben viel kleiner.