Hallo zusammen,
ich habe im letzten Jahr einen Vitodens 200-W inkl. Vitocom 100 verbaut bekommen.
Da ich das Vitocom doch nicht wirklich nutze, habe ich das Kommunikationsmodul ausgebaut. Seit diesem Zeitpunkt bekomm ich die Störung "Kommunikation CF" angezeigt.
Besteht die Möglichkeit, dass ich diese Störung selbständig beheben kann? Ich habe mich schon durch das komplette Menü des Bedienteils durchsucht, habe aber keine Option gefunden eine Einstellung zu deaktivieren, dass das System das Vitocom Kommunikationsmodul erwartet.
Kann mit dabei vielleicht jemand behilflich sein?
Vielen Dank vorab und viele Grüße
David
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo,
Einfach in der Codierebene 2 die Adresse 76 wieder auf 76:0 zurückstellen ( steht jetzt auf 76:1)
Hallo,
Einfach in der Codierebene 2 die Adresse 76 wieder auf 76:0 zurückstellen ( steht jetzt auf 76:1)